www问答网
所有问题
悬挑脚手架遇到上翻梁是穿梁好,还是搁梁上好?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-14
请问下各位同仁,当悬挑脚手架遇周边上翻梁是穿梁好,还是搁置在梁上好?本人在工程上碰到,悬挑脚手架选用16#工字钢,周边梁上翻250mm,当工字钢穿梁时会与梁内第二排主筋相碰,影响结构梁受力。如果将16#工字钢搁置在梁上时,工字钢锚固段全悬空,是否对受力有影响,且锚固螺栓要加长至少得500mm高(不含锚入板内段长度),如何是好呢。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AK41A3GKdGnnWdKK315.html
相似回答
悬挑脚手架遇到上翻梁是穿梁好,还是搁梁上好?
答:
本人在工程上碰到
,悬挑脚手架
选用16#工字钢,周边
梁上翻
250mm,当工字钢
穿梁
时会与梁内第二排主筋相碰,影响结构梁受力。如果将16#工字钢搁置在梁上时,工字钢锚固段全悬空,是否对受力有影响,且锚固螺栓要加长至少得500mm高(不含锚入板内段长度),如何是好呢。
悬挑脚手架遇到
阳台的
上翻梁
怎么做,可以把梁主筋割吗,要是不割掉,工字 ...
答:
肯定不能割断梁钢筋的,要抬高,把工字钢放梁面上
悬挑脚手架
工字钢
遇到上翻梁
怎么做
答:
1、如果
上翻梁上
翻高度较小,就抬高工字钢,在没有上翻梁的固定点(锚固点)采用长木方将工字钢垫起来;预埋的锚固螺栓相应加长。2、如果上翻梁高度较高,可以在上翻梁中预留放置工字钢孔洞,孔洞避开上翻梁的纵向受力钢筋。
悬挑脚手架
规范
答:
应在挑梁(或纵梁)上焊150~200mm长钢管,其外径比
脚手架
立杆内径小1.0~1.5mm,用扣件连接,同时在立杆下部设1~2道扫地杆,以确保架子的稳定。(七)
悬挑梁
与墙体结构的连接应预先埋设铁件或者留好孔洞,保证连接可靠,不得随便打凿孔洞,破坏墙体。(八)斜拉杆(绳)斜拉杆(绳)应装有收紧装置,以使拉杆收紧后能承担荷载...
悬挑脚手架
能搭设在
悬挑梁上
吗
答:
尽量不要放在悬臂
梁上,
如果非要放在这个地方,应经结构设计同意。
悬挑脚手架
的支点可以是连梁吗?
答:
剪力墙结构的高层建筑,山墙或檐墙总是免不了有连梁的。
悬挑脚手架
型钢的支点,当然可以落在连
梁上,
这比起落在阳台的罩面梁上要安全得多!但是连梁顶的标高,不一定合用,但连梁身上可以预留洞来解决。
二
,悬挑脚手架
在哪层挑出?搭设的层数为多少层?高度为多少?为什么
答:
如果不想专家论证,可以按不高于20m进行搭设悬挑,对于住宅楼一般以6层高度为宜,当然,如果你是高层为了减少总的悬挑层的次数
,悬挑脚手架
的每道搭设高度可以增加,超过20m施工方案就需进行专家论证。高度可以根据计算确定,但最好高度不要超过40m,这样比较经济,因为都是根据具体计算来确定。
悬挑梁脚手架
锚固钢筋
答:
悬挑脚手架
型钢梁的钢筋锁箍没有详细的锚固长度要求,因为很多都不可能在结构
梁上
而是在板上,板的厚度有限,弯锚也不可能符合图集标准。我们审查每个方案时,都是要求穿孔螺丝,方便施工定位,也好计算,容易检查。
外
脚手架
搭设在
悬挑梁
板上现已经搭
好,
因为先前忘记了,请问有什么补救措 ...
答:
1、做一个补救措施方案报监理审批吧。2,先用手拉葫芦把架体升起来,下面垫上钢梁,钢梁搭在
悬挑梁
板二侧搭架子上的思路 3、架体一定要悬空脱离悬挑梁板上才行啊。
大家正在搜
悬挑脚手架的悬挑梁必须采用
悬挑脚手架工字钢架空在梁上面
悬挑脚手架阳台部位悬挑梁计算
型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架
悬挑脚手架的悬挑梁可采用槽钢
悬挑脚手架型钢悬挑梁固定端应采用
悬挑式脚手架的悬臂梁锚固端长度
悬挑脚手架何时釆用联梁
脚手架悬挑梁的长度怎么确定