管道焊接,探伤口应该注意什么

我以前焊的东西都不探伤,今年换成管道焊接了,还要抽样探伤,要求一遍过的那种。谁可以告诉我用碱性焊条焊接探伤应该注意那些:这种探伤容易过吗

管道焊接接头无损检测除设计文件另有规定外,厚度小于或等于30mm的焊缝应采用射线检测,厚度大于30mm 的焊缝可采用超声检测,检测数量与验收标准应按表9.3.1 规定进行,并应符合下列规定:

1、 射线检测的技术等级应为AB 级;

2、 超声检测的技术等级应为B 级。

检查方法:核查管道单线图和无损检测报告。

GC1 级管道的单面对接焊接接头,设计温度低于或者等于-20℃的管道,淬硬倾向较大的合金钢管道,不锈钢以及有色金属管道应当采用氩弧焊进行根部焊接,且表面不得有电弧擦伤。

管道焊口无损探伤即是利用射线投射焊缝,由底片感光后反应焊缝情况。无损探伤包括X射线透视、超声波探伤、磁粉探伤、着色探伤、V射线探伤、渗透探伤。

扩展资料

管道焊接拍片一次合格率没有具体规定,一次拍片合格率的高与低只是反映施工企业的施工技术水平和管理水平。在我单位的质量目标中,焊接拍片一次合格率定为大于95%,在项目上还要根据施工实际情况进行目标分解,对可焊性好的材料、焊接环境好、管道预制焊接(属转动口焊接)等可定高一点,反之可适当低一点,但总体要达到95%以上。

要提高焊接拍片一次合格率,我认为从人、机、料、法、环五大因素进行控制。 人:按焊工考试规则要持证上岗,具有相应的焊接合格项,必要时首次焊接进行技能考试,考试合格后上岗(一般外资项目都是这样做的)。

参考资料来源:百度百科-射线探伤

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25

  管道的焊接与探伤的相关规范要求

  《压力管道规范  工业管道》GB/T20801-2006是基础性标准。规定了工业金属压力管道设计、制作、安装、检验和安全防护的基本要求。

  GB/T 20801《压力管道规范工业管道》由六个部分组成: ——第1部分:总则; ——第2部分:材料; ——第3部分:设计和计算; ——第4部分:制作与安装; ——第5部分:检验与试验; ——第6部分:安全防护。

  适用于《特种设备安全监察条例》规定的“压力管道”中金属工业管道的设计和建造。基础标准只是最低标准。所以应在满足基础标准的前提下,通过其他“标准规范”或“工程规定”纳入其他需要采纳的材料、管道元件、设计、施工、检验试验和验收及其附加要求。

  GB/T20801-2006对焊接与探伤都作了全面的、基础性规定

  GB/T20801.4-2006 压力管道规范—工业管道 第4部分:制作与安装 对焊接作了基础性规定

  7 焊接

  7.1 焊接工艺评定和焊工技能评定 7.2 焊接材料  7.3 焊接环境 7.4 焊前准备 7.5 焊接的基本要求 7.6 焊缝设置

  等作了详细可操作的规定。

  TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程-工业管道》第六十七条对应当采用氩弧焊焊接的金属管道作了规定,

  GC1 级管道的单面对接焊接接头,设计温度低于或者等于-200

  C的管道,淬硬倾向较大的合金钢管道,不锈钢以及有色金属管道应当采用氩弧焊进行根部焊接,且表面不得有电弧擦伤。

  GB/T20801.5-2006 压力管道规范—工业管道 第5 部分 检验与试验,对检验与试验作了基础性规定 

  6.1.1 一般规定 a)压力管道的检查等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五个等级,其中Ⅰ级最高,Ⅴ级最低;

  6.1.2 按管道级别和剧烈循环工况确定管道检查等级: a) GC3 级管道的检查等级应不低于Ⅴ级; b) GC2 级管道的检查等级应不低于Ⅳ级; c) GC1 级管道的检查等级应不低于Ⅱ级;

  d) 剧烈循环工况管道的检查等级应不低于Ⅰ级。 6.1.3 按材料类别和公称压力确定管道检查等级:

  a)除GC3 级管道外,公称压力不大于PN50 的碳钢管道(本规范无冲击试验要求)的检查等级应不低于Ⅳ级;

  b) 除GC3 级管道外,下列管道的检查等级应不低于Ⅲ级:

  1)公称压力不大于PN50 的碳钢(本规范要求冲击试验)管道; 2) 公称压力不大于PN110 的奥氏体不锈钢管道。 c) 下列管道的检查等级应不低于Ⅱ级:

  1) 公称压力大于PN50 的碳钢(本规范要求冲击试验)管道; 2) 公称压力大于PN110 的奥氏体不锈钢管道;

  3)低温含镍钢、铬钼合金钢、双相不锈钢、铝及铝合金管道; d) 下列管道的检查等级应不低于Ⅰ级:

  1)钛及钛合金、镍及镍基合金、高铬镍钼奥氏体不锈钢管道; 2)公称压力大于PN160 的管道。

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-03-12
建议使用硅整流 或直流 逆变的焊机施焊 装配间隙。坡口根据 管壁薄厚 定制 3.2 507焊条施焊 电焊 大直径需配合托轮 电流在80——150间 注意接头饱满 堆点有序 角度适中 焊后打磨 毛刺