www问答网
所有问题
关于基坑水平和竖向位移监测点应沿基坑周边布置,应符合什么规定?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-02
基坑边坡顶部的水平位移和竖向位移监测点应沿基坑周边布置,基坑周边中部、阳角处应布置监测点。监测点间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于3个。监测点宜设置在基坑边坡坡顶上。
满意请采纳。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AK4W4WAWnK1435K3d45.html
相似回答
测斜管应在
基坑
开挖1周前埋设,埋设时
应符合
哪些要求
答:
这个要按照具体情况定,基坑边坡顶部的水平和竖向位移监测点应沿基坑周边布置,
周边中部、阳角处应布置监测点
。
监测点水平和竖向间距不宜大于20m
,每边监测点数目不宜少于3个。水平和竖向位移监测点宜为共用点
基坑监测点
设置
规定
答:
🏗️
监测点设置支挡式结构顶部水平位移监测点的间距不宜大于20m
,土钉墙、重力式挡墙顶部水平位移监测点的间距不宜大于15m,且基坑各边的监测点不应少于3个。基坑周边有建筑物的部位、基坑各边中部及地质条件较差的部位应设置监测点。📈监测项目选择基坑支护设计应根据支护结构类型...
在进行
基坑
工程监测时
,监测点
的
布置应
满足哪些要求?
答:
(1)监测点的布置应满足监控要求,从基坑边缘以外1~2 倍开挖深度范围内的需要保护物体均应作为监控对象
。(2)基坑工程监测项目可按下表选择:基坑工程监测项目表 基坑侧壁安全等级 一级 二级三级 监 测 项 目 支护结构水平位移 应测 应测应测 周围建筑物、地下管线变形 应测 ...
下列
关于基坑
工程
监测
的说法,错误的是( )。
答:
【答案】:C 2022版教材P83 3.基坑工程监测
,应符合
下列规定:(4)
监测点应沿基坑
围护墙顶部周边布设,周边中部、阳角处应布点。(5)当
基坑监测
达到变形预警值,或基坑出现流沙、管涌、隆起、陷落,或基坑支护结构
及周边
环境出现大的变形时,应立即进行预警。(6)基坑降水应对水位降深进行监测,地下水...
建筑物的
竖向位移监测点布置应符合
哪些要求
答:
1、建筑四角、沿外墙每10~15m处或每隔2~3根柱基上,且每侧不少于3个
监测点
;2、不同地基或基础的分界处;3、不同结构的分界处;4、变形缝、抗震缝或严重开裂处的两侧;5、新、旧建筑或高、低建筑交接处的两侧;6、烟囱、水塔和大型储仓罐等高耸构筑物基础轴线的对称部位,每一构筑物不应...
基坑监测点布置
需要注意哪些细节
答:
1、土体的深层
水平位移监测点
宜布置在
基坑周边
的中部、阳角处及有代表性的部位;当测斜管埋设在土体中,测斜管长度不宜小于基坑开挖深度的1.5倍,并应大于维护墙的深度。以测斜管底为固定起算点,管底应嵌入到稳定的土体中。2、地下水位监测点的
布置应符合
下列要求:(1)、基坑内地下水位当采用深井...
基坑防护栏杆规范要求
,监测基坑
的要求?
答:
(1)、从基坑边缘以外1~3倍基坑开挖深度范围内需要保护的周边环境应作为监测对象。必要时尚应夸大监测范围。(2)、位于重要保护对象安全保护区范围内的监测点的
布置,
尚应满足相关部门的技术要求。(3)、建筑
竖向位移监测点布置应符合
要求:
监测基坑
的要求 1、深层水平位移监测 (1)、维护墙深层
水平位移
的...
基坑监测点
设置要求
答:
1、竖向位移基准
点布置
竖向位移观测
的高程基准点不应少于3 个,基准点离所测建筑距离较远致使变形测量作业不方便,设置工作基点。高程基准点
与观测点
的距离不宜太远,以保证足够的观测精度。基准点须埋设在变形影响范围以外且稳定、易于长期保存的地方,其点位与邻近建筑物的距离应于建筑基础深度的2 倍...
基坑监测点布置
一般
规定
有哪些
答:
1、基坑工程监测点的
布置应
能反映监测对象的实际状态及其变化趋势
,监测点应布置
在内力及变形关键特征点上,并应满足监控要求。2、基坑工程监测点的布置应不妨碍监测对象的正常工作,并应减少对施工作业的不利影响。3、监测标志应稳固、明显、结构合理,监测点的位置应避开障碍物,便于观测。
大家正在搜
基坑边坡水平位移监测
基坑位移监测布点规范
基坑监测水平位移的观测方法
基坑监测水平位移
基坑监测水平位移计算
基坑水平位移监测记录
基坑水平位移监测数据计算
深基坑水平位移监测数据处理
基坑位移沉降监测规范