660v单相直接接地为何不跳闸,设备还能正常运行,啥原因啊?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-09-16
1.没有接地或接零保护,电流分流经过大地。
2.空开配置过大或没有配置漏保。
建议进行电机维修处理,容易出事故。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AK4WA3d454515dK3A45.html
相似回答
单相接地为什么不跳闸?
答:
您好。首先,
单相接地不跳闸的原因是因为在单相接电的情况下,电流只有一个相,短路时,电流只有一支
,
远远比不上三相接电的漏电保护器灵敏度高
,达不到保护的要求。其次,单相接地没有跳闸的原因是因为三相漏电保护器在单相接电的情况下会产生干扰,从而使漏电保护器不工作。此外,在单相接地的情况下,...
求教小电流接地系统发生
单相接地
时
为什么不
动作
跳闸
答:
在小电流接地系统中,
一般发生单相接地后流过接地点的故障电流很小,但接地相的电压会降低,未接地相的电压升高相电压的1.732倍
。由于单相接地后故障电流很小,所以不足以引起保护装置动作跳闸。
小电流接地系统
为什么单相接地
后
还可以
继续
运行?
答:
单相故障的时候,接地电流为系统的电容电流,这个电流较小,可以持续运行若干小时也不会过渡损坏设备和系统
。。经过变压器之后对用户的影响。对于用户来说,那个变压器高压侧接入三相10kV既然相角和线电压在故障前和故障后并没有发生实质性变化,低压侧输出则是三相四线的380V,到用户的是正常且健康的380/...
...
正常
工作,空开和漏电都
不跳闸
。哪位大神知道
原因?
答:
可能会导致电气事故和火灾。正常情况下,火线和地线应该分开接线,通过漏电保护器来保护电路的安全。如果火线和地线接在一起使用,可能会导致漏电保护器失效,无法及时切断电路,从而引起电气事故和火灾。建议及时将火线和地线分开接线,并检查漏电保护器的工作状态,确保电路的安全
运行
。
...也
接地
。零线火线却不相通,电器却
能运行不跳闸,
怎么回事?
答:
供电系统中进户电箱中零线与地地在这里是接在一起的。干线的零线在配电室进行接地。零线火线在开关下方因关关断自然不会相通。
零线和
地线
连接在一起,家庭漏电保护开关也
不跳闸?
答:
也就是回路线,而地线它是家用电器及机电
设备
的终端保护线。如果零线地线接在一块,那么漏电保护器就会频繁
跳闸,
将会影响您的设备及家用电器的正常工作,同时还会带来极大的安全隐患,因为此时的电器设备的终端得护已失去了意义。所以,零线地线一定不能接在一起,否则后果不堪设想。
...不是可以看做零线
接地,为什么设备
通电后不会
跳闸
呢?
答:
她就会引起
跳闸
或者是。过热。或者是。假如这种蓝色的。线他如果是外接的零线。连接给
设备
供电。他就会跳闸。因为
为什么?
同样的原理。假如临县是没有。经过漏电保护器的回路。只用火线和外接的零线造成回入就会。检测到跳闸。动作就会触发。如果没有在漏电保护器的以内一般这个零线是可以做的。
电力系统中三相电使用
正常
而
单相
电
不能
带负荷
跳闸
答:
1、短路故障。现在很多场合为了取电方便
,直接
采用三相电的相电压供电。包括目前很多农村电网设计都是将三相电中的三相平均分给三组用户使用,从而省掉了三相变压器。这种供电方式虽然节省了一些
设备
的投入,但是对用户的用电设备带来很大隐患。在实际应用中
,单相
短路接地故障发生的概率最高可达65%,两相短路...
漏电保护器输出端零线与
地线
相通
,为什么不跳闸
答:
零线和地线碰到一起,应该由零线返回的电流由地线流走,导致进入电流和返回电流不平衡,正负不能相互抵消,就会跳闸。零线和地线相连会影响漏电开关的零线电流,当相线和零线电流不一致的情况下开关就会跳闸。如果是零线塔地,通电没有负荷不会跳闸。如果是零线塔地,通电有负荷,安有漏电保护器才会
跳闸,
安...