梁下架体:沿梁跨度方向立杆间距0.6米,垂直梁跨度方向立杆间距0.8米,另外在梁底再顶2根梁底顶杆并与整体架体连接。梁下扫地杆距地200mm搭设起步,向上水平杆步距1米,最顶层水平杆距离梁底不大于400mm,纵横方向满搭与整体架连为一体。
板下架体:立杆间距纵横方向均 为1米,扫地杆起步距地200mm,向上水平杆步距1米,最顶层水平杆距板底不大于400mm,纵横向满搭与架体连为一体。
高支模周围原有模板架已拆除的,在中庭边梁内侧,紧贴梁内边搭设至少2道立杆,用顶丝背方木与楼板顶紧,并用水平杆与高支模架体连接为整体。
扩展资料
高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。
模板支架参数,横向间距或排距(m):0.80;纵距(m):0.80;步距(m):1.50;立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;模板支架搭设高度(m):9.78;采用的钢管(mm):Φ48?.5 ;板底支撑连接方式:方木支撑;立杆承重连接方式:双扣件,考虑扣件的保养情况,扣件抗滑承载力系数:0.80。
参考资料来源:百度百科—高支模
参考资料来源:知网—钢管支架屈曲承载力计算模型