工厂车间的插座用万能测零火线电压是220伏,可零地电压有90伏,火地电压有127伏,这是怎么回事

工厂车间的插座用万能测零火线电压是220伏,可零地电压有90伏,火地电压有127伏,这是怎么回事其他的插座都是火地220伏,零地没有电压

如果接地良好,零线是平衡的,零地电压为零,零线电压为零。
如三相线不平衡(各相用电量有多有少,220V电为相线与零线电压),零线就会有电。
从测量来看,你的地线上有90V电压,这样火地130V(实测127V),可能是地线接地电阻大,且有设备漏电。其他插座正常,可能不在同一电路。拔下这路插座上所有电器再测一下试试?追问

如何解决地线接地电阻过大

追答

在建筑物边上打一根2米长的自来水管,然后在管子上打也攻上螺纹,用螺丝接上地线引到总配电间柜。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-06-25
是不是三相负载不平衡?追问

不是很明白

第2个回答  2016-06-25
接地线虚接了追问

不是很明白,因为别的插座火地地有电,零地都是没有电的,

相似回答