矩形风管的加固构造有哪几种

如题所述

第1个回答  2016-06-02
(1) 接头超高的加固法(即采用立咬口),虽然可节省钢材,但加工工艺复杂, 而且接头处易于漏风,目前采用的不多。

(2) 用角钢加固,加固的强度大,目前广泛采用。角钢规格可以略小于法兰规 格,当大边尺寸为630-800mm时,可采用∠25*4的扁钢做加固框;当大边尺寸为800-1250mm时可采用∠25*25*4的扁钢做加固框;当大边尺寸为1250-2000mm时可采用∠30*30*4的扁钢做加固框.加固框必须与风管铆接,铆钉的间距应均匀,不应小于220mm两相交处应连成一体。

(3) 风管大边用角钢加固,适用于风管大边尺寸在加固规定范围,而风管小边 尺寸未在规定范围其施工简单,可节省人工和材料,由于外观欠佳,明装风管较少采用。使用的角钢规格可与法兰相同

(4) 风管内壁设置肋条加固。一般很少采用,仅用于外观要求美观的明装风管。 加固肋条由1.0-1.5mm的镀锌钢板加工,间断铆接在风管的内壁。管内肋条支撑与风管固定应牢固,各支撑点之间与风管的边沿或法兰的间距应均匀,不应大于900mm。

(5) 风管壁板上滚槽加固,风管展开下料后,先将壁板放到滚槽机械上进行十 字线或直线型滚槽,然后咬合,合缝。由于有专用机械,其工艺简单,并能节省人工和钢板。滚槽加固的楞线排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。 空气洁净系统所用的风管,其内壁表面应平整,避免风管积内尘。因此,风管加固部件,不得安装在风管内,或采用起凸棱对风管加固,可采用上述(2)(3)两种加固措施,即风管外用角钢加固方法。

——法布瑞克技术本回答被网友采纳
相似回答