www问答网
所有问题
通风与空调工程施工中,风管的加固形式有( )。
A.角钢加固
B.折角加固
C.立咬口加固
D.钢管外支撑加固
E.镀锌螺杆内支撑
举报该问题
推荐答案 2023-05-06
【答案】:A、B、C、E
本题考核的是风管及部件制作安装施工技术要求。风管的加困形式 有:角钢加固、折角加固、立咬口加固、扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、钢管内支撑加固。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/A4WKnGG44nA41KWdA44.html
相似回答
下列关于金属
风管加固
的描述,错误的是
(
)
。
答:
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第4.3.1款第3条规定,
风管的加固可采用角铁加固、立咬口加固、楞筋加固、扁钢内支撑、螺杆内支撑和钢管内支撑等多种形式
。当中压、高压系统风管管段长度大于1250mm时,应采取加固框补强措施。
下列金属
风管中,
应采取
加固
措施
的有(
)
。
答:
【答案】:B、C、E
2022版教材P151 本题考查的是通风空调风管系统的技术要求。对于满足下列条件的金属风管应采取加固措施:(1)直咬缝圆形风管直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2。用于高压系统的螺旋风管直径大于等于2000mm,(2)矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边...
承插阶梯接口是什么意思?求图。一级建造师
答:
承插阶梯接口结构:第一风口设有插口,第二风口上设有与插口相匹配的阶梯式的承口。
通风
管道制作与安装,超大
风管
未按规范要求采取
加固
措施是什么原因,如 ...
答:
(1)应按《
通风与空调工程施工
质量验收规范》GB50243-2002 第4.2.10 条的规定,对风管进行加固。金属
风管的加固
应符合下列规 定:矩形风管边长大于 630mm、保温风管边长大于 800mm,管段长度 大于 1250mm 或低压风管单边面积大于 1.2m2,中、高压风管大于 1.0m2, 均应采取加固措施。(2)...
热镀锌管冷煨弯防损坏镀锌的
施工
方案
答:
2.1玻璃棉板
风管
制作安装除符合《
通风与空调工程施工
质量验收规范》(GB50243-2002)的4.3.1、4.3.2、4.3.3的规定外,还要检查玻璃纤维板应干燥、平整。2.2当风管连接采用插入接口
形式
时,接缝处的粘接应严密、牢固,外表面铝箔胶带密封的每一边粘贴宽度不应小于25mm,并应有辅助的连接固定措施。
阐述
通风空调风管的
制作与安装技术?
答:
空调风
系统
形式
:根据建筑使用功能,本工程主要采用全空气空调系统和风机盘管加新风系统。风机盘管采用卧式高静压型带回风箱,室内温控器三档调节。回风口加铝合金过滤网。走廊排风通过设在屋顶的全热回收新风换气机组进行回收利用。1 组装风管本
工程风管
自身的组装采用复合式的连接方式,管段间的连接采用无法兰和有法兰...
通风空调
末端
风管
固定支架规范无具体要求,如何规范
施工
。
答:
通风空调
末端风管固定支架规范:1、按
风管的
中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的中心线上,双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。2、吊杆根据吊件
形式,
可以焊在吊件上,也可挂在吊件上,焊接后应涂防锈漆。当风管较长需要安装一排支架时,可先把两端安好,然后以两端的支架为...
通风与空调风管工程施工
外壳及框架结构制作规定有哪些?
答:
框架应牢固,壳体不漏风;框、内盖板、隔板、法兰制作及铆接、咬口连接、焊接等按有关规定执行;内外尺寸应准确,连接应牢固,其外壳不应有锐边 2.金属穿孔板的孔径和穿孔率应符合设计要求。穿孔板孔口的毛刺应锉平,避免将覆面织布划破。3.消声片单体安装时,应排列规则,上下两端应装有固定消声片的...
风管的
制作与安装(企业版)
答:
在构建企业版的通风与空调工程
中,风管的
制作与安装需严格遵循《
通风与空调工程施工
质量验收规范》和消防标准,以确保系统的高效运行和安全性。风管材质与种类:</常用的镀锌风管包括共板法兰和角铁法兰,后者以其坚固的结构在空调系统中尤为常见。厚度的选择,根据工程需求,参照专业表格进行精确设定。风管...
大家正在搜
风管的加固方法有哪些
风管内加固螺杆加固规范
风管的接口形式有哪些
风管中间加固
风管加固措施
矩形风管加固
风管加固方法有哪几种
风管在什么情况下需要加固
风管超过多少应该加固