西门子plc s7 200 无法从编程软件下载程序到plc 为什么

plc已经通上了220v电源 编程线也插上了 是不是我软件设置的问题呢

第1个回答  2010-01-06
1、通讯协议没设置好
2、驱动没装上(国产线)
3、plc+通讯线不稳定(国产线配224似乎不行 国产线配226就可以了)

进口线我觉得还是要买一根 就是在这种情况下排除故障 避免耽误时间
第2个回答  2010-01-04
用的是串口还是USB口?是原装的编程电缆吗?不是的话安装过驱动没?串口的话是不是串口选择不对,或者是通讯设置出错?
第3个回答  2010-01-08
首先,看你编程线有没有问题,打开设备管理器找到端口里面看看后面的COM口,然后去MicroWIN设置PG/PC接口,看PC/PPI属性,波特率和地址设置是否正确,本地连接里面连接到的端口可以选前面看到的COM口,然后确定,点通信,刷新搜索,有可能是PLC的波特率和你设置的不一样,所以搜索所有波特率,应该就可以搜到了
第4个回答  2020-03-15
s7系列的软件很多,你可以到工控网去下载.step7的版本也不少,你看看你书上是什么版本应该好下载的.
下载不一样的版本也可以学习,因为操作界面都一样了.
第5个回答  2010-01-03
S7中选项菜单看看设置吧,波特率不会有问题默认的19.2,或许你选的网络不对本回答被网友采纳
第6个回答  2010-01-03
PG/PC端口选择是否正确?
相似回答