西门子plc s7 300无法从编程软件下载程序到plc

在线提示适配器连接损坏,PLC已在STOP状态,运行灯RUN为黄色未闪烁,SF灯没有亮,编程数据线是USB连接到电脑的,里面串口COM1和COM3都测试过,仍然通讯不上,请问应该如何设置?
谢谢

首先你的数据线是仿的还是原装的
如果是原装的,USB口是可以直接连到电脑上的,需要装驱动
即便是仿的,而且是RS232接口,那么你需要一根RS232/USB电缆,这个电缆也是需要驱动的,安装完成后可以在设备管理器看到转换后的COM口编号
电缆问题的可能性不大
我想还是你设置的问题,SET PG/PC里面设置
除了基本的通信参数外,原装的USB电缆应该在本地连接(local connection)里面选择USB
通过RS232/USB电缆转换的数据电缆应在本地连接里设置正确的COM口地址,即安装成功后,设备管理器看到的那个口
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-13
试试
1)安装西门子Adapter驱动程序
2)将 选项—>设置PG/PC接口—>选择PC Adapter(Auto)或PC Adapter(MPI)
3)确定
第2个回答  2010-07-13
找一找还有没有别的程序占用了通道,把能连设备的其他程序都关了试试
另外,以前连过吗
第3个回答  2020-05-03
一般是定时器号指定超出范围,或者是少了scre什么的,很简单,在软件的菜单栏,找到<plc>,点击下面的<信息>,就会显示plc有些什么非致命错误.会告诉你在哪个子程序,哪个网络.
如果这都还看不到的话那就没办法了.
第4个回答  2010-07-13
买个5611卡,然后接根电缆,一切OK
相似回答