地下管道漏水检测方法有哪些

如题所述

机械式听音杆

        听音杆是一种原始的听音工具,通过简单的物理传音现象来将漏水音传递至人耳中。早起的听音杆是用坚实木料或铜制金属做成棒体,并在顶端加共鸣腔及振动膜片,棒体前端接触接触管道暴露点,如阀门、消火栓、裸露的管道部位等,使用时耳贴振动腔的开孔仔细辨别有关声响,它的优点是音质单纯、无杂音、易分辨且声音强度变化明显、无附加的电气噪声,缺点是劳动强度大、需要丰富的探测经验,对于大埋深管道的地面巡检有一定的技术难度。作为一种辅助性工具尤其是在配合钻孔听音法以及其它方法定位的校验,有良好效果。

 

 

        目前日本富士已推出新一代听音杆,在共振腔的内部结构上做出了颠覆性创新。

 

听漏仪

        听漏仪是目前测漏行业普遍推广的产品,不论国内还是国外各个厂家的,其基本原理和主要结构均大体相同。其基本构成为探头、主机和耳机三个主要部分。不用于老旧型号,新型的听漏仪已从原来的模拟信号处理发展到现在的数字信号处理,采用数字信号处理技术的检漏仪,其抗环境干扰能力显著增强,能够实现数字频率分析、数字滤波、最新的数字式动态降噪测漏仪具备了有效屏蔽动态背景噪声信号并从中有效提取漏水异常信号(也叫最小音压值)的功能,能够实时对比不同拾音点位置上的音压值,帮助技术人员判断真正的漏水点。

 

 

漏仪的使用特点:

l  调节滤波组合,将仪器设置到合适的滤波范围内;

l  调节仪器增益和音量,使耳机听觉舒适;

l  在管道正上方按S型路径沿管道进行探测,注意仔细分辨漏水噪声异常;

l  发现异常区域应多次反复测量,并对声音的频率和强度变化进行比较,直到确认异常位置。

l  受环境噪声影响,一般在夜间工作。

 

 

在最新的数字式动态降噪测漏仪信号处理技术和功能:

l  数字化滤波技术。

l  数字噪声强度记录。

l  前后多次检测的有效值(或最小音压值)比较记录。

l  动态降噪技术

        选择测漏仪款型时应注意以下最基本的性能:1、稳定性及耐用性;2、灵敏度和附加噪声;3、音质的真切感;4、频率选择和背景噪音的抗干扰性;5、携带操作的方便性;6、电池的工作时间长短;7、对本单位使用的适用性、经济性。

 

灵敏度和附加噪声:

        灵敏度既要相当高又不是“愈高愈好”。这与使用者的要求有关,并且一般来讲,一旦仪器的拾音器设计存在缺陷,其灵敏度越高时仪器自带的电子扰流声也随着增大。相对于设计优良的拾音器,其灵敏度越高,同时拾取到的漏水异常音和背景噪音就会越多,因此这的确是一对矛盾。例如我国东北地区和南方地区,在东北地区使用应选用高灵敏度的仪器,南方地区则灵敏度适中就可以了。灵敏度是解决测到和测不到(即听到和听不到)地下埋深的漏水的问题。

 

        选型应注意本单位主要使用范围,不宜两面求全。应尽可能选择既有足够高灵敏度,仪器本机电子噪声较低、且能够有效屏蔽背景噪声的仪器。

 

        决定灵敏度的关键器件是拾音器,常以V/G为单位表示传感器的灵敏度,仪器的放大倍数可以调节仪器总的灵敏度,但同时本机噪声也相应变化,应调节在有足够信噪比的情况下工作,并非越大越好,因为放大倍数过大,同时也会把外界的冲击、干扰噪声放大,引起放大电路的过饱和,因而会造成声音的失真,使用时应该将放大倍数调到耳机刚好听清楚为宜。所谓有“足够的信噪比”直观的情况下是在显示器件上有足够的动态范围信号,能从零显示至最大显示间摆动。

 

 

听音的真切感、频率选择和抗干扰性:

        将这两个问题合并来谈较为方便,大家都知道声音是由物体振动而发出的,发出声音的振动物体称为声源,人生活在空气中,人耳习惯听到的声音是由空气传播的,声音也可以在液体、固体中传播。在传播的过程中,随路径的远离振源能量分布面也扩大,同时,传播的介质对振动还有吸收、反射、散射等作用,会进一步削弱振动的强度,声音也逐渐减小。声音除了描述大小的“声强”外,还有“频率”是指每秒振动的次数,单位是赫兹(Hz)(振动次数/秒),振动频率越高,人耳感觉愈“尖锐”,但人耳可听到的最高频率约16000Hz,再高就进入“超声”,振动频率越低,人耳感觉愈“低沉”,但人耳可听到的最低频率约16HZ,再低就进入“次声”。

 

        所谓“音质”顾名思义,指声音的品质,它是一个比较难描述的概念,但基本上可以说是由不同频率振动的合成情况决定的,单频声如钢琴一次敲击的声音,而周围环境各种发声体,不同强弱,不同频率叠加而形成环境噪声,就是典型的多频声。

 

        至于“漏水声 ”因其喷水口的振动,周围被冲击层的振动,水流的扰动,管壁的附加振动等的、发声机理不一,而至人耳的复杂路径不同,传至地面再被传感器、放大器经耳机,而至人耳的复杂性,它也是一种异常杂乱的声音。但是,不管它如何杂乱总还是有相当的规律可寻。在同一点测听,至少有下列三个特点:

 

1.  连续性:只要漏水不突然中止,发声就不会中断。

2.  稳定性:只要供水过程不突然变化,如水压急快升、降等,声音的响度就不会突变。

3.  内容有丰富性:不是单频声、音乐声、白噪声而是某种冲击,翻滚、扰动的综合噪声。

 

        其中第一、二两个特征可直接由仪器测量得出,第三个特点较为复杂,一般仪器尚未能充分显示,常要借助于测漏人员听音的分析,也是测漏人员测漏技术和经验的主要方面。

 

钻洞棒

        是在检得漏水疑点后,为了避免损坏大面积的路面,用凿洞棒在地面漏水疑点处打出空洞,查看是否有水流出,或者插入机械听漏棒以验明情况。

 

 

 

仪器的稳定性和耐用性的考察要从以下几点入手:

(1)对整箱配套齐全的仪器,首先看外观,外观粗糙,结构松散,可见生产厂家尚未缺乏科学认真的管理。

 

(2)再仔细观察零部件是否选用高品质的材料,这仅仅从某些细微处就可以看出产品的质量,比如电缆线是否是具有高弹性和厚实、耳机是否是全封闭式隔音的、耳机线是否够结实不宜折断等等,这些细微之处就可以体现生产厂家的质量意识。结构、部件坚实程度,常影响耐用性。

 

(3)按说明书要求,安装好后,是否能立即正常工作,即常说的“开箱合格率”是多高。

 

(4)各种插件、旋钮有无松动现象,接触是否可靠。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-01

一、地下水网管线的检测方法:
1、收集管线资料
收集需要检测管线的图纸资料和用水量资料,企业安排熟悉管线位置的技术人员现场指出该管线的相关信息。
2、区域管网环境调查
管网环境调查的目的是充分了解现场情况,为下一步漏水检测工作的施工安排、方法选择等做好准备,它包括管网环境调查,附属设备情况调查,用水情况调查和排水情况调查等。
(1)管网环境调查:①供水压力;②管道材质;③管道路面。
(2)附属设备调查:调查区域内井、表、阀、栓,并对以上附属物都进行漏水初步调查。(3)排水情况调查:对管网附近的排水管道及电缆等所有涉及的地下构筑物均作详细调查。
3、漏水详查
在工作区内,日间对区域内的消火栓、阀门、水表及明管进行100%直接听音,以听取从漏水点传播至管道构筑物的声波,发现漏水异常。发现异常后均作详细记录,记录内容包括:外业编号、位置、异常性质、异常状况及解释等。
4、音听检测
在调查区域的管路上方,用漏水探知机按“S”型路线沿管道走向以间隔0.5~1.0m进行音。
作业实施在用水量相对稳定,周围环境相对安静的时间段。调查埋设于路面下的管道漏水状况,在可能漏水的地面上做好标识。
a. 在异常处做“米”字型剖面探测
b. 路面听音率100%,声音异常查明率100%
c. 异常点及周围环境做详细记录
d. 路面听音同时应辅助阀栓听音及环境调查
5、漏水点确认及漏水点定位
对已经发现的漏水异常或区域,组织技术水平较高、经验丰富的人员进行异常判断,排除异常干扰,确认是否属于漏水异常。若为漏水异常时,再对漏水点进行准确定位。
对漏水点进行准确定位,是一项综合且复杂的工作。需综合利用地面音强及音频探测、管道音强及管道近距离音强音频探测等多种方法,综合分析阀栓检测,路面检测,相关检测等多种检测方法的结果,最终确认漏水点准确位置。
二、检测的意义:
1、保证管网长期、稳定、健康运行,为安全生产提供基本保障;
2、节约水资源,降低供水成本,提高经济效益;
3、减少泄漏对附近道路、建筑设施及装置的危害,排除由于泄漏原因   造成的安全隐患。
4、保护环境,防止水体污染。
5、当供水管道发生泄漏时,水在压力下逸出会产生一种噪音,这种噪音会沿管道向两侧传播,或沿介质传播到地面,漏水检测仪器就是通过拾
6、取这种漏水的声音,并转换为电信号,经过相应放大并作数字化滤波处理,来判断漏水点的准确位置。这是漏水检测传统声波检测的方法。
7、目前,漏水检测方法多样,借鉴了医学仪器的原理。

本回答被网友采纳
第2个回答  2022-07-18
漏水检测技术方法,是一项综合性较强的技术方法。漏水检测方法主要有被动检测法、流量排查法、压力分析法、音听检测法、相关仪检测法、示踪气体检测法、CCTV管道内窥检测法、在压实时泄漏检测法、远红外热成像检测法等,每种方法均有其各自的优缺点和适用范围。
①听音检测法
在调查区域的管路上方,用漏水探知机按“S”型路线沿管道走向以间隔0.5~1.0m进行听
音。
②相关仪检测法
直接听取管道附属设施的漏水声音,辅助其它漏水检测仪器,能对漏水点做到准确定位。
需要技术人员经验非常丰富。
③CCTV内窥检测法
管道CCTV检测是采用先进的CCTV管道内窥电视检测系统,机器人在管道内自动爬行,对
管道内的锈层、结垢、腐蚀、穿孔、裂纹等状况进行探测和摄像,可清晰的看到管道内壁的
影像资料。
④示踪气体检测法
1、对管线密封进行送气。在充气测试完成后,对管线压力异常并确认有泄漏的管段,将氢氮混合气(5%氢气和95%氮气安全混合气)注入管道中,一般应达到2kg/cm2。
2、用氢气检测仪的铃型探头在管线上方沿管道走向以间隔0.5~0.8m进行泵吸式检测。每次时间约20-30秒,异常点及周围做详细记录;检测工作是从路面上来检测埋设于路面下的管道泄漏状况,故在可能泄漏的地面上做好标识。再进一步检测工作,找出泄漏点的准确位置。
⑤红外热成像检测法
红外热成像检测运用光电技术检测物体热辐射的红外线特定波段信号,将该信号转换成可供人类视觉分辨的图像和图形,并可以进一步计算出温度值。红外热成像技术使人类超越了视觉障碍,可以根据物体表面温度分布状况来做出判断。
⑥在压实时泄漏检测法
1、适用管径DN300-DN1000任意材质,压力管道泄漏检测。
2、通过高性能声学传感器,精准定位漏水点。检测过程全程录像录音。
3、检测时通过现有的闸阀直接进入管道检测,无需中断管道供水。
4、单次检测距离长达2Km,可反复检测异常位置,漏水点定位准确率90%以上。
漏水检测工作步骤:
1、收集管线资料;
2、区域管线环境调查;
3、界区流量比对测试;
4、阀栓听音调查;
5、路面听音调查;
6、对管道进行相关等检测
7、对漏水点确认及漏水点精确定位
8、修复后泄漏复检。
而金马公司漏水检测已经做到三个不分:
●不分管径的大小,从DN15到DN2000的管径,只要漏,就能检测出漏点
●不分管道的材质,不管是钢管、铸铁管、水泥管、甚至是陶瓷管,只要漏,就能检测出漏点。
●不分管道内流通介质,不管是输水管、输油管、输气管、只要漏,就能检测出漏点。
第3个回答  2021-12-30
检漏工作主要以音听法为主,设备包括听漏棒、漏水检测仪、相关仪及附属设备和管线仪等。主要设备介绍如下:
听漏棒:类似于听诊器,一般是放置在管道阀门或暴露的管道上,耳朵贴于听筒就能诊听出该管道附近是否漏水,也可在地面上沿管道的走向一步一步检测,确定漏水位置,不过前提是管道埋的不深。
漏水检测仪:主要用于路面听音,是一种在路面上捕捉漏水音的设备。供水管道发生泄漏时,水在压力下溢出会产生一种噪音,这种噪音会沿管道向两侧传播,或沿介质传播到地面,漏水检测仪就是通过拾取这种漏水的声音,并转换为电信号,经过相应放大并作数字化滤波处理,来判断漏水点的准确位置。这是漏水检测传统声波检测的方法。可以直接确定漏水的位置。
相关仪:不用依赖于人的听力,只要输入现场条件(如管材、管径、两感振器之间距离)仪器会自动计算并确定漏水点位置。
 管线仪:是查找不明走向的金属管线的必备工具。明确管线走向位置是测漏工作必不可少的一项前提。本回答被网友采纳