电线载流量怎么计算?

如题所述

1、计算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

2、计算说明

(1)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。

(2)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5;

即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

(3)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

(4)"穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。

扩展资料

电流选择电缆口诀

10下五,100上二,25、35,四、三界,

70、95,两倍半,穿管、温度,八、九折。

裸线加一半,铜线升级算。

说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:

1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……

参考资料:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-06-10
电线的载流量计算涉及到多个参数和公式,一般情况下需要结合实际情况和相关规范进行综合考虑计算。下面是一般情况下电线载流量的计算步骤:

1. 确定电线的截面积

根据要传输的电流大小和传输距离,可以计算出电线的所需截面积。电线截面积越大,传输的电流就会越大。

2. 计算电线的电阻

通过电线材料的电阻率和长度来计算电线的电阻。

3. 计算电线的功率损耗

根据电线的电阻和电流大小计算电线的功率损耗。

4. 计算电线的温度升高

根据电线的功率损耗和电线的长度、材料、散热条件等因素,计算出电线的温度升高。

5. 比较电线的温度和允许的最大温度

根据电线材料的特性以及相关规范,确定电线允许的最大温度。比较电线的温度升高和允许的最大温度,得出电线的载流量。

需要注意的是,电线的载流量的计算有很多影响因素,如大气温度、电线安装的方式、散热条件等等,因此在实际计算中需要考虑到这些因素,以确保计算结果的准确性。同时,在进行电线设计时,我们还需考虑电气安全和实际施工需求,综合确定最终的电线规格和截面积。
相似回答