钢筋调直后的强度

如题所述

1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25。(即强屈比)
2、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 (即屈标比)

钢筋调直就是利用钢筋调直机通过拉力将弯曲的钢筋拉直,以便于加工的过程。
 GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 (2011年版)规定
  5.3.2A 钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差的检验,其强度应符合有关标准的规定。
  盘卷钢筋和直条钢筋调直后的断后伸长率、重量负偏差应符合表5.3.2A的规定。
  表5.3.2A 盘卷钢筋和直条钢筋调直后的
  断后伸长率、重量负偏差要求
  钢筋牌号 断后申长率A(%) 重量负偏差(%)
  直径6㎜~12㎜ 14㎜~20㎜ 22㎜~50㎜
  HPB235、HPB300≥21≤10 - -
  HRB335、HRBF335≥16≤8 ≤6 ≤5
  HRB400、HRBF400≥15
  RRB400 ≥13
  HRB500、HRBF500≥14
  注:1 断后伸长率A的量测标距为5倍钢筋公称直径;
  2 重量负偏差(%)按公式(W。-Wd)/W。×100计算,其中W。为钢筋理论重量(kg/m),Wd为调直后钢筋的实际重量(kg/m);
  3 对直径为28mm~40mm的带肋钢筋,表中断后伸长率可降低1%;对直径大于40mm的带肋钢筋,表中断后伸长率可降低2%。

  采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋,可不进行本条规定的检验。
  检查数量:同一厂家、同一牌号、同一规格调直钢筋,重量不大于30t为一批;每批见证取3件试件。
  检验方法:3个试件先进行重量偏差检验,再取其中2个试件经时效处理后进行力学性能检验。检验重量偏差时,试件切口应平滑且与长度方向垂直,且长度不应小于500mm;长度和重量的量测精度分别不应低于1mm和1g。
  5.3.3 钢筋宜采用无延伸功能的机械设备进行调直,也可采用冷拉方法调直。当采用冷拉方法调直时,HPB235、HPB300光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%;HPB335、HRB400、HRB500、HRBF335、HRBF400、HRBF500及RRB400带肋钢筋的冷拉率不宜大于1%。
  检查数量:每工作班按同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。
检查方法:观察,钢尺检查。