人工挖孔桩,无承台只有地梁桩钢筋锚固不够怎么办

如题所述

楼主所说锚固长度不够是什么意思?谁的钢筋锚固进谁里?概念应搞清楚!
无承台的灌注桩,应该是柱子钢筋锚固进桩里,柱子的插筋怎么可能不锚固够长?图集上桩顶留出的35d是用来与承台拉结的钢筋,不是“锚固”的关系!
无承台的灌注桩,节点只有柱子钢筋锚固进桩里和地梁钢筋锚固进桩里。桩是柱、梁的基础,不是柱、梁为桩的基础,岂不是本末倒置、概念不清!
有承台时,桩顶留出的35d是用来与承台拉结,使承台与桩成为整体,然后柱、梁的钢筋锚进承台,就等于是锚固进了桩里一样可靠。
用脑子想想,灌注端承桩的纵筋并不是计算的受力筋,而是构造筋,而“锚固长度”的定义是受拉钢筋的锚固长度,所以35d不配叫锚固长度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-24
无承台有系梁的桩基是常见的结构,不存在立柱钢筋(或者系梁钢筋)锚固长度不够的问题。这个可以在桩基浇筑混凝土前就要考虑好,及当桩基混凝土浇筑快要完毕前,就要将立柱钢筋安装好,待桩基混凝土浇筑完毕,立柱钢筋已经预埋在桩基混凝土中了。系梁钢筋也可以采用这个方法。
第2个回答  推荐于2017-09-09

  没有承台的桩桩和基础梁的钢筋如何进行锚固一般仍然是桩头钢筋锚入基础梁内的长度满足国标图集11G101的规定就可以;如果直锚长度不足可以弯锚。

  

第3个回答  2015-03-31
钢筋锚固长度不够的接钢筋就可以了,让设计院出方案就好