剪力墙暗柱里的拉勾是和外箍一样规格吗?是两个规格的箍筋

图纸说明是6,大样特标注是直径8,那直径8箍筋里的拉勾是8还是6

应按设计索引特标注指定的箍筋直径8设置拉筋,无可非议,这就是集中标注与原位标注的区别,未索引的应按设计集中标注使用箍筋
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-02
柱必须在箍筋上 剪力墙拉钩在水平筋上
第2个回答  2017-11-02
剪力墙阴影部分不是暗柱的一部分,是边缘约束区,拉钩的布置同暗柱。
剪力墙(shear wall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。
它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。
墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。在抗震设防区,水平荷载主要由水平地震作用产生,因此剪力墙有时也称为抗震墙。
剪力墙按结构材料可以分为钢板剪力墙、钢筋混凝土剪力墙和配筋砌块剪力墙。其中以钢筋混凝土剪力墙最为常用。本回答被网友采纳
相似回答