电力变压器S11型为什么有5个档

如题所述

1、分接开关都安排在高压侧。这样通过分接开关的电流可以小一点,调压精度可以高一点。
2、分接开关有两种,3档和5档,原始档(额定电压档,厂家接法)都在中间。
3、都是最高一档(第一档,代表数是最小的值,比如三档分接开关中的第1档)接高压线圈中电压最高的一档,也就是高压线圈匝数最多的一档。
4、最低一档(最后一档,代表数是最大的值,比如三档开关中的第三档)接高压线圈中电压最低一档,也就是高压线圈匝数最少的一档。
5、通常情况下,中间一档(比如三档开关中的第二档)接高压线圈的额定电压值。
6、设计的时候,是按输出额定电压设计的,比如10kV/400V变压器,按输出额定电压400V设计。输入电压接近10500V左右时,分接开关应调整到1档,电压比是10500/400,变压器输出的是400V;输入电压接近10000V左右时,分接开关应调整到2档,电压比是10000/400,变压器输出的也是400V;输入电压接近9500V左右时,分接开关应调整到3档,电压比是9500/400,变压器输出的还是400V;
7、使用调节的时候,也是按输出电压是额定电压400V调节的。规程规定:10千伏及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%。变压器低压额定电压为400V,允许的电压偏差值上限为400+400x7%=428V,允许的电压偏差值下限为400-400x7%=372V。所以当变压器输出的电压在400V左右时,分接开关维持在原始档不变;当变压器输出的电压经常接近或大于428V及以上时,把分接开关调到1档,输出的电压就会降低5%(428x5%=21.4V),降低21.4V运行;当变压器输出的电压经常接近372V运行时,把分接开关调到1档,输出的电压就会上升5%(372x5%=18.86V),升高18V运行。
8、三档和五档原理都是一样的,五档是三档的改进型,五档把原来的1档提高或降低5%变为提高或降低2.5%,调节档数多,使输出电压更平稳,供电质量得到改善和提高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-03-06
1、S11是油浸变压器,一般情况下,高压侧每个线圈有5个抽头,接到变压器高压侧分接开关上。通过调整分接开关的位置,进行调压。
2、如果是10、35kV级的配电变压器,以前的S7、S9型变压器通常是3档的分接变换(±5%)。而S11及以后的变压器,通常是5档调压(±2x2.5%)。
3、5档调压一般情况是-5%,-2.5%,0%(额定档),+2.5%和+5%。你也可以看出调压范围没有发生变化,仍然是;±5%。只是调压更细了而已。他更适合于要求高的变压器负载设备。本回答被网友采纳
相似回答