钢筋隐检的主要内容

如题所述

  钢筋隐检内容:
  按照图纸及规范要求检查:钢筋规格尺寸 保护层厚度 弯钩长度尺寸、角度 帮扎搭接、焊接、机械连接位置 长度 箍筋加密区 垫块 等
  
  钢筋绑扎隐检内容
  1、 暗柱内容
  1.1暗柱根部钢筋上水泥浆已清理干净。
  1.2为保证暗柱钢筋主筋位置准确采用定距框控制。 1.3柱箍筋绑扎
  1.3.1柱箍筋的个数根据图纸要求确定,第一根箍筋距两端30mm开始设置。 1.3.2在立筋上画箍筋位置线,然后从上向下采用绕扣法绑扎。
  1.3.3箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,箍筋与主筋要垂直,绑扎丝头应向里。 1.3.4暗柱箍筋与墙筋绑扎要求:暗柱箍筋与墙体水平筋错开20mm以上,不得并在一起。
  2、 墙体、暗柱、连系梁钢筋
  2.1墙根部钢筋上下水泥浆已经清理干净。
  2.2墙体钢筋已经调直,及位移过大要求按1:6进行调整,一级钢筋 弯钩一律朝里,不垂直的已经调直。 2.3起步筋要求
  2.3.1暗柱边第一根墙筋距柱边的距离为50mm。 2.3.2墙体第一根水平筋距混凝土板面50mm。 3.2.3暗柱第一根箍筋距混凝土板面50mm。 2.3.4连系梁距暗柱边箍筋起步50mm。 2.3.5连系梁箍筋入柱一个箍筋50mm。 2.4墙体竖向筋搭接要求
  2.4.1搭接长度不小于47d,搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不小于3个扣。墙体立筋 50%错开,其错开距离不小于相邻接头中—中1.3倍搭接长度(47d)。
  2.4.2墙体水平筋节点要求相邻绑扎接头错开,拉钩安装时要配以双T卡或双F卡,以防墙筋偏移。
  2.5竖向梯子筋的要求
  2.5.1采用比墙体竖向钢筋高一级的钢筋制作,以代替竖筋。
  2.5.2顶模筋等于墙体厚度减2mm,(例如:200mm厚墙体顶模筋长度应为198mm)。 2.5.3顶模筋自立筋至端头的长度=水平筋保护层+水平筋直径-1mm,(例如:保护层为15mm,水平筋为φ8,则长度为15+8-1=22mm)顶模筋的根数为3根,顶模筋端头磨平并刷好防锈漆。安装时高度要一致,并绑扎到位,间距要准确。 2.5.4非顶模筋每侧长度为水平筋直径。
  2.5.5每段墙竖向梯子筋设置数量要求为1m,每段墙2个或2个以上,要求同一标高,绑扎到位。
  2.6水平梯子筋要求 2.6.1采用短料钢筋制作。
  2.6.2水平梯子筋按图制作并符合该段墙的钢筋间距,砖墙专用,要控制高度,并绑扎到位。 2.6.3墙体钢筋绑扎时设在墙体模板上口300mm,并绑扎到位。 2.7柱的定距框
  2.7.1要求制作标准,绑扎牢固。 2.8保护层要求
  2.8.1柱、墙、梁均采用塑料垫块,符合保护层厚度,墙体水平筋为15mm,梁主筋为25mm。
  2.8.2设置间距600mm×600mm呈梅花形布置。
  2.8.3梁、柱钢筋垫块设置在主筋上,墙体钢筋垫块设置在墙体水平筋上。 2.9对箍筋的要求
  2.9.1弯钩必须平行,弯钩角度为135°。 2.9.2平直部分为10d,且两根长短一致。 2.9.3弯心符合主筋直径,即与主筋绑扎到为。 2.9.4四角在同一水平面上。
  2.9.5绑扎牢固(即:不丢扣、不松扣)。 2.9.6柱箍筋开口分别设在四个角。
  2.9.7对柱、过梁箍筋要求直径、间距符合设计要求。凡要求箍筋加密的,其间距按5d及10mm控制。(即:大于Φ22的按10mm控制,小于Φ20的按5d控制)。 2.9.8连系梁箍筋要求不倾斜,间距均匀,开口均设在上部两边。
  2.9.9单支箍按图纸要求设置,弯钩为135°,平直长度10d。
  2.10洞口加筋要求:凡是在洞口墙筋截断处要加三边开口箍筋。并按图纸要求附加洞口加筋。
  2.11连系梁钢筋加固:长度必须符合设计和规范要求。
  2.12梁主筋必须设在箍筋四角,两排主筋间距为钢筋间距为钢筋直径,如果小于或等于25mm按25mm,如果大于25mm按主筋直径。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-27

钢筋工程都是隐蔽工程,对工程钢筋隐蔽前验收,则必须对照设计图纸详细检查,钢材要抽样做强度试验,不符合强度要求的不准使用;

同时,要核对钢筋的品种、数量、规格、间距、下料长度及钢筋安放位置,使之符合设计图纸和规范要求;浇捣混凝土前,必须检查已布设好的钢筋是否走位,如有变位应及时进行校正等。

根据钢筋隐蔽工程验收记录可知钢筋隐蔽验收的主要内容有:质量状况、各种直径钢筋接头方法、各种直径钢筋搭接长度、同一截面接头占总面积百分率(%)、钢筋是否锈蚀,锈蚀程度,锈蚀情况、保护层厚度、限位措施、钢筋代换情况及其它。

钢筋

钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-09-19
钢筋绑扎隐检内容如下;暗柱内容:;1.1柱根部钢筋上水泥浆已清理干净;1.2为保证暗柱主筋位置准确,采用定距框控制;1.3柱钢筋绑扎:;1.3.1柱箍筋的个数根据图纸要求确定,第一根箍;1.3.2在立筋上画箍筋位置线,然后从上往下采用;1.3.3箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,箍;1.3.4暗柱箍筋与墙筋绑扎要求:暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上,不得并在一起。
第3个回答  2010-11-08
按照图纸及规范要求检查:钢筋规格尺寸 保护层厚度 弯钩长度尺寸、角度 帮扎搭接、焊接、机械连接位置 长度 箍筋加密区 垫块 等本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-03-14
隐蔽工程主要隐检项目及内容(《山东省建筑工程技术资料管理规程》DBJ14-032-2004)2011-05-24 10:19B.0.1 建筑结构与装饰装修工程隐检
1)地基验槽
建筑物应进行施工验槽,检查内容包括基坑位置、平面尺寸、持力层核查、基底绝对高程和相对标高、基坑土质及地下水位等,有桩支护或桩基的工程还应进行桩的检查。地基验槽检查记录应由建设、勘察、设计、监理、施工单位共同验收签认。地基需处理时,应由勘察、设计单位提出处理意见。
2)土方工程:基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高、基底处理情况等。
3)支护工程:对锚杆进行编号,检查锚杆、土钉的品种、规格、数量、位置、插入长度、钻孔直径、深度和角度等。检查地下连续墙的成槽宽度、深度、垂直度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度以及边坡放坡情况等。其它支护亦按此做好隐检。
4)钢筋混凝土灌注桩工程:检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况,嵌岩桩的岩性报告等。
5)地下防水工程:检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的位置、形式和构造。人防出口止水做法。防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。
6)钢筋工程:检查绑扎的钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度和除锈、除污情况;钢筋代用及变更;拉结筋处理、洞口过梁、附加筋情况等。应注明图纸编号、验收意见,必要时应附图说明。
检查钢筋连接型式、连接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊口形式、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。
抗震结构的抗震钢筋安装情况。
7)预应力工程:检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、端部预埋垫板;预应力筋下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性;锚具、夹具、连接点组装等。
8)外墙(内)外保温,隔音处理构造节点做法。
9)楼地面工程:检查各基层(垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨)材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封处理、粘结情况等。
10)抹灰工程:应检查界面剂情况。抹灰总厚度大于或等于35毫米时的加强措施,不同材料基体交接处的加强措施。
11)门窗工程:检查预埋件和锚固件、螺栓等的规格数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等。
12)吊顶工程:检查吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定方法、表面防火、防腐处理、外观情况、接缝和边缝情况、填充和吸声材料的品种、规格、铺设、固定情况等。
13)轻质隔墙工程:检查预埋件、连接件、拉结筋的规格位置、数量、连接方式、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等。
14)饰面板(砖)工程:检查预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。有防水构造的部位应检查找平层、防水层的构造做法,同地面工程检查。
15)屋面工程:检查基层、找平层、保温层、防水层、隔离层材料的品种、规格、厚度、铺贴方式、搭接宽度、接缝处理、粘结情况;附加层、天沟、檐沟、泛水和变形缝、屋面突出部分细部做法、隔离层设置、密封处理部位、刚性屋面的分隔缝和嵌缝情况等。
16) 幕墙工程隐检
①检查预埋件、后置埋件和连接件的规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。
②检查构件之间以及构件与主体结构的连接节点的安装及防腐处理;
③幕墙四周、幕墙与主体结构之间间隙节点的处理、封口的安装;幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装;幕墙防雷接地节点的安装等。
④幕墙的防火层构造的设置与处理。
17)钢结构工程隐检
①检查预埋件、后置埋件和连接件的规格、数量、位置、连接方式、防腐防腐处理等。检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等。
②钢结构的焊接、保温的措施
B.0.2 建筑给水、排水及采暖工程隐检
隐蔽验收应按系统、工序进行。
1)直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽、管井、不进人吊顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管:检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安装位置、标高、坡度;防水套管的定位及尺寸;管道连接作法及质量;附件使用,支架固定,以及是否已按照设计要求及施工规范规定完成强度严密性、冲洗等试验。
2)有保温隔热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备:检查绝热方式、绝热材料的材质与规格、绝热管道与支吊架之间的防结露措施、防腐处理材料及做法等。
3)埋地的采暖、热水管道,在保温层、保护层完成后,所在部位进行回填之前,应进行隐检:检查安装位置、标高、坡度;支架做法;保温层、保护层设置等。
B.0.3 建筑电气工程隐检
1)埋于结构内的各种电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层、需焊接部位的焊接质量等。
2)利用结构钢筋做的避雷引下线:检查轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量、与接地极、避雷网、均压环等连接点的焊接情况等。
3)等电位及均压环暗埋:检查使用材料的品种、规格、安装位置、连接方法、连接质量、保护层厚度、防腐处理等。
4)接地极装置埋设:检查接地极的位置、间距、数量、材质、埋深、接地极的连接方法、连接质量、防腐情况等。
5)外金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接:检查连接材料的品种、规格、连接位置和数量、连接方法和质量等。
6)不进人吊顶内的电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间距等。
7)不进人吊顶内的线槽:检查材料品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定方法、固定间距及与其它管线的位置关系等。
8)直埋电缆:检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设、电缆接头情况等。
9)不进人的电缆沟敷设电缆:检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况等。
10)有防火要求时,桥架、电缆沟内部的防火处理。
B.0.4 通风与空调工程隐检
1)敷设于竖井内、不进人吊顶内的风道(包括各类附件、部件、设备等):检查风道的标高、材质,接头、接口严密性,附件、部件安装位置,支、吊、托架安装、固定,活动部件是否灵活可靠、方向正确,风道分支、变径处理是否合理,是否符合要求,是否已按照设计要求及施工规范规定完成风管的漏光、漏风检测、空调水管道的强度严密性、冲洗等试验。检查风道、风管穿过变形缝处的补偿装置。
2)有绝热、防腐要求的风管、空调水管及设备:检查绝热形式与做法、绝热材料的材质和规格、防腐处理材料及做法。绝热管道与支架之间应垫以绝热衬垫或经防腐处理的木衬垫,其厚度应与绝热层厚度相同,表面平整,衬垫接合面的空隙应填实。
B.0.5 电梯工程隐检
1)检查电梯承重梁、起重吊环埋设;电梯钢丝绳头灌注;电梯井道内导轨、层门的支架、螺栓埋设、安全接地等。
2)电梯的电气安装隐蔽验收同建筑电气。
B.0.6 智能建筑工程隐检
1)电气安装隐蔽验收同建筑电气
2)特殊部位按规范要求。
相似回答