250x250x5方管10根立柱跨度3米高3.5米能承重40吨吗?

如题所述

如果按10支250*250*5方管做支撑点,全部一起承重肯定没问题。如果就2支做支撑 承重40吨首先考虑稳定问题,二则单点承重40吨肯定不行!最主要的是看您底下支撑是怎么支撑架构是什么样子
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-10-06
首先,好像方管的通用规格表中,最大也就到160。250的查不到。

还是根据你给的几何尺寸,计算。
回转半径ix=4.41cm

立柱计算高度L=3.5m=350cm
截面积A=22.56cm2
单长重q=17.71Kg/m=174N/m=1.74N/cm
λ=μ×L/ix=1×350/4.41=79<[λ]=150
查表,轴心受压构件稳定系数φ=0.789
假定单根立柱承受的外力为P
(1.3×P+1.2×q×L)/φ/A≤[σ]=215N/mm2=21500N/cm2
P≤(21500×0.789×22.56-1.2×1.74×350)/1.3=293820N=29.98t
结论:通过计算,单根方管立柱能安全承受不超过30吨的轴心压力。假定是40吨平均外力是由10根立柱均匀承担,那应该是没什么问题。不过,就像其他几位朋友说的,有点浪费材料!不经济哈!
第2个回答  2022-07-05

大概试了一下,我是按图一顺摆放十根,间距3.5米,米塞斯应力大小才不到8MPa,这样都感觉有点浪费材料了都