电线穿管要求

如题所述

1、对于暗敷于墙体内、埋敷于地下不燃烧体内的线管,以及农村建筑等普通民房家装用线管,须采用满足建设部标准JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》的具有一定的阻燃性能,同时满足物理力学性能要求的PVC穿线管.根据精细和地方进行。

2、对于火灾危险性较高的场所,如宾馆、饭店、商场(大型超市)、图书馆、歌舞娱乐场所等公众聚集场所的吊顶及地板内的线路进行穿管保护时,因其顶棚地板内有较多可燃、易燃材料,应当选用燃烧性能级别较高的阻燃PVC穿线管。

3、对于消防用配电线路、火灾自动报警系统电气线路应当强制要求使用满足公安部行标的阻燃PVC穿线管。

4、对于文物古建筑明敷电气线路改造、室内装饰装修和房屋二次装修以及旧、老建筑改造时需采用明敷线路的(隐藏于吊顶、地板内),必须采用燃烧性能B1级以上的阻燃PVC穿线管。

5、穿管保护需要用到的地方:

(1)电缆引入和引出建筑物、隧道、沟道、楼板等处。

(2)电缆穿过道路、铁路等。

(3)电缆引入或引出地面时,距离地面2米至埋入地下0.1~0.25米一段应加装保护。

(4)电缆与各种管道、沟道交叉处。

(5)电缆可能受到机械损伤地段。当电缆穿保护管时,保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍;混凝土管、陶土管、石棉水泥管,其内径不应小于100毫米。

扩展资料:

电线穿管的注意事项:

1、墙体及地面用无齿锯开槽完毕后,布下穿线管,线径不低于16毫米阻燃管及“86”线盒,然后进行线管内穿线(配线时,相线与零线的颜色区别分开,同一住宅相线颜色应统一,零线宜用蓝色,保护线宜用黄绿双色线)。

2、电源线管暗埋时,应考虑与弱电管线等保持500毫米以上距离,电线管与热水管、煤气管之间平行距离不小于300毫米,强弱电禁止同管施工,干扰弱电信号。

3、线与线的盒内连接彩用U型缠绕6圈半国标技术,以防导致电线连接不紧密产生“打火”。下线盒5分线盒内的电线接头处,应做“挂锡”处理,防止电线氧化产生短路现象,穿线管并缠绕防水胶带和高压绝缘胶带。在穿完线以后要用绝缘胶带和防水胶带对电源导线接头进行双层绝缘。

参考资料来源:百度百科-穿线管

参考资料来源:百度百科-穿管保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-23

一、穿线管,是一种白色的硬质PVC线管,防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。分为塑料穿线管、不锈钢穿线管、碳钢穿线管。

二、为什么要电线穿管?

    布线基础

    穿管布线是布“活线”的基础,为了以后线路维护、更换和家庭智能化打下基础。

    保护绝缘层

    电线穿管可以防止电线的绝缘层受损。如果直接埋进水泥砂浆中,硅酸盐可能会腐蚀电线的绝缘层,导致电线绝缘下降而造成短路;

    防止火灾

    万一电线短路造成绝缘层着火,电线穿管能够起到阻止火苗蔓延的作用,因为线管是用阻燃材料做的,本身不会燃烧,通常称为“阻燃管”。如果没有线管,电线旁边还有其它线料或易燃物就危险了。

    散热作用

    因为导线的截面积是由负荷决定的,布线时一般都留有富余量,但是还是可以缓解特殊情况引起的线材发热。

三、电线穿管注意事项?

 1.使用穿线管埋线。

 2.电路走线应该把握“两端间最近距离走线”,不能无故绕线,这样不但会造成死线,还会增加电改投入。

 3.一根穿线管中不要穿太多线,穿线后都应该拽一下,看是否可以轻松拽动。

 4.线路有接头必需在接头处留暗盒扣面板,日后更换和维修都方便。

 5.管径小于25的PVC穿线管拐弯应用弯管器,不能加弯头拐弯,直角死弯往往会造成死线。

第2个回答  推荐于2017-10-07
三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。2 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。3 爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管内。一般项目 1 电线 、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线 、电缆后,管口应密封。2 当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,既保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用A相-----黄色、B相-----绿色、C相-----红色。3 线槽敷线应符合下列规定:1 电线在线槽内有一定余量,不得有接头。电线接回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于2m;2 同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内;3 同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设同一线槽内;敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2017-09-06

  电线穿管要求:

    保护管的内径不小于电缆外径的1.5倍

    保护管弯曲半径为保护管外径的10倍,且不应小于所穿电缆的最小允许弯曲半径。

    当电缆有中间接头盒时,在接头盒的周围应有防止因发生事故而引起火灾延燃的措施。

    电缆穿管没有弯头时,长度不宜超过30m;有一个弯头时,不宜超过20m,有二个弯头时,不宜超过15m。

相似回答