计算钢筋工程量时,设计未规定搭接长度的,其搭接钢筋用量怎么计算?

如题所述

    钢筋算量基本理论
  一、钢筋工程量计算步骤
  (1)确定构件砼的强度等级和抗震级别;
  (2)确定钢筋保护层的厚度;
  (3)计算钢筋的锚固长度La,抗震锚固长度Lae,钢筋的搭接长度Ll,抗震搭接长度Lle;
    (4)计算钢筋的下料长度和重量
  (5)按不同直径和钢种分别汇总现浇构件钢筋重量
  (6)计算或查用标准图集确定预制构件钢筋重量;
  (7)按不同直径和钢种分别汇总预制构件钢筋重量
  二、钢筋工程量基本计算规则及公式
  (1)计算规则:钢筋工程量应区分不同钢筋类别、钢种和直径分别以吨(t)计算其重量。
  (2)计算公式:钢筋工程量=钢筋下料长度(m)×相应钢筋每米重量(kg/m) 式中:钢筋下料长度(m) =构件图示尺寸-砼保护层厚度+钢筋弯钩增加长度+弯起钢筋弯起部分的增加长度-量度差(钢筋弯曲调整值)+图中已经注明的搭接长度 钢筋长度=净长+节点锚固+搭接+弯钩(一级抗震)
  (3)计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;自然接头损耗及下料损耗已包括在钢筋的损耗率之内,不得另计。钢筋的电渣压力焊、套筒挤压等接头,以"个"计算。
  三、梁的钢筋计算规则及公式
  1、单跨梁钢筋的计算公式:直钢筋净长=L-2C;弯起钢筋净长=L-2C+2×0.414(0.268或0.577)×弯起高度;弯起钢筋两端带直钩净长=L-2C+2×0.414(0.268或0.577)×弯起高度+2×(梁高-保护层厚度×2);
  2、多跨梁钢筋的计算公式
  (1)首跨钢筋的计算:上部贯通筋长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值
  端支座负筋长度=设计构造长度+端支座锚固值; 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值
  (2)中间跨钢筋的计算:中间支座负筋长度=两边跨设计构造长度+中间支座值;
  (3)箍筋: 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+2 d)×2+(梁高-2×保护层+2 d)×2+14 d或24 d
  箍筋根数=(梁净长-100mm)/设计间距+1,加密区另计。
    (4)腰筋、拉筋、吊筋应按构造要求计算其长度。
  四、现浇板钢筋的计算方法与公式
  现浇板筋主要有:受力筋(单向或双向,单层或双层)、支座负筋 、分布筋、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋(双层钢筋时支撑上下层)。
  (1)受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋); 根数=(板净长-100MM)/布筋间距+1
  (2)负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折 ; 负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1
  (3)分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值: 负筋分布筋根数=负筋的长度/分布筋间距+1
  (4)附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层) 根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数。
  五、现浇钢筋混凝土柱钢筋的计算方法与公式
  (一)基础层:柱主筋基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+设计构造要求长度
  (二)中间层:柱纵筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度 。
  (三)顶层:顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固应根据规范设计要求计算其长度。顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值。
  (四)柱箍筋:KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1
  六、建筑工程各混凝土结构钢筋具体计算步骤 (一)柱钢筋计算
  1、基础层:筏板基础〈=2000mm时, 基础插筋长度=基础层层高-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度Hn/3+与上层纵筋搭接长度LIE(如焊接时,搭接长度为0)
  筏板基础〉2000mm时, 基础插筋长度=基础层层高/2-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度Hn/3+与上层纵筋搭接的长度LIE(如焊接时,搭接长度为0)
  2、地下室:柱纵筋长度=地下室层高-本层净高Hn/3+首层楼层净高Hn/3+与首层纵筋搭接LIE(如焊接时,搭接长度为0)
  3、首层:柱纵筋长度=首层层高-首层净高Hn/3+max(二层净高Hn/6,500,柱截面边长尺寸(圆柱直径))+与二层纵筋搭接的长度LIE(如焊接时,搭接长度为0)
  4、中间层:柱纵筋长度=二层层高-max(二层层高HN/6,500,柱截面尺寸(圆柱直径))+max(三层层高HN/6,500,柱截面尺寸(圆柱直径))+与三层搭接LIE(如焊接时,搭接长度为0)
  5、顶层:
  (1)角柱:
  外侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层柱净高Hn/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+1.5LaE
  内侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层柱净高Hn/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+LAE
  其中锚固长度取值:
  当柱纵筋伸入梁内的直径长〈LaE时,则使用弯锚,柱纵筋伸至柱顶后弯折12d,锚固长度=梁高-保护层+12d;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-21
计算钢筋工程量时,通长钢筋的接头,设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,钢筋直径在10mm以内的,不计算搭接长度;钢筋直径在10mm以上的,按8m长一个搭接长度计算在钢筋用量内,其搭接长度按实用钢筋Ⅰ级钢30倍、Ⅱ级钢35倍直径计算。钢筋电渣压力焊接接头以个计算。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-10-14
按图纸计算,一般搭接不算入工程量,因为在做预算时已经考虑到在施工过程中的钢筋损耗!
第3个回答  2010-10-14
按照建设单位和监理单位批复的施工组织设计或是施工方案执行。
一般的施工措施都在施工方案里面,像钢筋马蹬也在施工方案里体现的。本回答被网友采纳
相似回答