一个包工头做的,他信誓旦旦地说不用植筋胶,直接水泥震荡的时候把混凝土泵进孔也行。电梯公寓,楼层二楼,挑高层,双向单层布筋(间隔10MM小方格),都是10MM钢筋,横向间隔1米加1根14MM粗钢筋作为加强,不知是否抗震?网上说植筋一般要入墙深度15d,我这等于是才10d,也不知安全不啊?另外,只有3边入墙(统一入墙10公分),另一边用16粗的钢筋4根捆绑,入墙还是10公分,做为边梁。有高手吗,能否做个风险预测,会不会坍塌?地震时会不会掉下来?我应该找谁帮我看看。。谢谢了!
可是师傅说直接泵进去不用植筋啊,我在意的是10公分深度够不够,网上说15公分(15d)才行,确实是直接墙面打孔没有开槽,唉,现在纠结得不行了。就怕将来地震什么的。
直接在剪力墙上打孔,没有清孔,没有注入胶水,师傅说胶水不好,不如混凝土直接泵进去的好,到底咋回事
我请来这个电梯公寓的建筑监理看了,他说没问题,说人家农村的建房5公分还不是够了,也没有坍塌啊。可是我看了网上的标准,感觉悬啊……要求15d,我才10d。他又说二楼地震晃动不大,摇晃也是4楼5楼以上摇晃,我们二楼摇晃少。可是我就是不放心。
救命啊,甜甜。。。
追答我就问你10公分或者15公分你如果不加胶水的话钢筋你能不能直接用手拉出来?植筋要求是达到6mpa不能拉出才算合格,所以不是说你手拉不出来就合格了,而且那么小的洞里面插了钢筋了你还指望那个混凝土浆能灌进去吗?你这个楼上堆东西多了或者震动大了你就知道厉害了,更别说地震了,钢筋是柔性的,不是刚性的,在里面是松动的你说会不会掉出来,那个师傅把你骗了
追问可是混凝土不是把钢筋固定为一体了吗?对,就是直接插进去的,可以直接拔出来。惨了,现在都装好了,入住了。。
怎么个不安全,说说看。一般要求说15d,我这10d.