跨度6米*4米空间现浇10厘米厚楼板(三边入墙),单层10mm粗钢筋入墙10cm安全吗?没植筋胶,间隔10厘

一个包工头做的,他信誓旦旦地说不用植筋胶,直接水泥震荡的时候把混凝土泵进孔也行。电梯公寓,楼层二楼,挑高层,双向单层布筋(间隔10MM小方格),都是10MM钢筋,横向间隔1米加1根14MM粗钢筋作为加强,不知是否抗震?网上说植筋一般要入墙深度15d,我这等于是才10d,也不知安全不啊?另外,只有3边入墙(统一入墙10公分),另一边用16粗的钢筋4根捆绑,入墙还是10公分,做为边梁。有高手吗,能否做个风险预测,会不会坍塌?地震时会不会掉下来?我应该找谁帮我看看。。谢谢了!

是直接在砖墙或者剪力墙上面钻孔然后把钢筋插进去十公分然后就没有再做处理了吗?
这样是肯定不行的,像你这么大跨度的板必须要先钻孔,然后把孔内的灰吹干净,用化学植筋胶将钢筋植入孔内,达到强度后再绑扎钢筋网,最后浇筑混凝土,钢筋大小和间距以及钻孔深度问题都不大,主要是必须要植筋,不能直接插入钢筋追问

可是师傅说直接泵进去不用植筋啊,我在意的是10公分深度够不够,网上说15公分(15d)才行,确实是直接墙面打孔没有开槽,唉,现在纠结得不行了。就怕将来地震什么的。

直接在剪力墙上打孔,没有清孔,没有注入胶水,师傅说胶水不好,不如混凝土直接泵进去的好,到底咋回事

我请来这个电梯公寓的建筑监理看了,他说没问题,说人家农村的建房5公分还不是够了,也没有坍塌啊。可是我看了网上的标准,感觉悬啊……要求15d,我才10d。他又说二楼地震晃动不大,摇晃也是4楼5楼以上摇晃,我们二楼摇晃少。可是我就是不放心。

救命啊,甜甜。。。

追答

我就问你10公分或者15公分你如果不加胶水的话钢筋你能不能直接用手拉出来?植筋要求是达到6mpa不能拉出才算合格,所以不是说你手拉不出来就合格了,而且那么小的洞里面插了钢筋了你还指望那个混凝土浆能灌进去吗?你这个楼上堆东西多了或者震动大了你就知道厉害了,更别说地震了,钢筋是柔性的,不是刚性的,在里面是松动的你说会不会掉出来,那个师傅把你骗了

追问

可是混凝土不是把钢筋固定为一体了吗?对,就是直接插进去的,可以直接拔出来。惨了,现在都装好了,入住了。。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-14
三边楼板的钢筋入墙10cm,这肯定是不安全。追问

怎么个不安全,说说看。一般要求说15d,我这10d.

第2个回答  2021-09-22
只要楼板有一点拱形,啥问题没有,100年都没事,你随便放东西,
相似回答