www问答网
所有问题
变压器变出来的电压突然从380伏降低的为360伏是由什么原因造成的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-17
你好 原因有两个 1;看下你现在变压器的档位是在几档,把档位调到最低档(如果是3档的变压器调到3档,如果是5档的变压器调到5档)注意切记 断电调档
2;如果调到最低档位还是有点低,那就是你的进线10KV系统电压太低,你要联系有关部门解决
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AW55dW4dKGG3A511A55.html
相似回答
不用电390v用电就成
360v
了怎么解决
答:
电压太低了,220伏电压低于180伏,自然380伏低到360伏就是很正常的事情了。造成这样结果原因有两个,
第一,负载容量明显增大
,第二,变压器容量小,超负荷运行,输出电压大幅度降低。现在这样的状况彻底消除了,供电质量十分正常。
10千
伏变380变压器变出来360伏什么原因
答:
你好 原因有两个 1;
看下你现在变压器的档位是在几档,把档位调到最低档(如果是3档的变压器调到3档
,如果是5档的变压器调到5档)注意切记 断电调档 2;如果调到最低档位还是有点低,那就是你的
进线10KV系统电压太低
,你要联系有关部门解决 ...
10千伏高压电输出低压达不到
380伏
,现在是
360伏
,最高才370伏,请教各位...
答:
2。
负荷太大造成输出电压低
,按你说的变压器只能说是满负荷,如是这样是否可调变压器本身档位,将电压调高。3,变压器在空载时电压是否正常(380V),如正常,那就是你的
负荷太大,或功率因数表不准确,或率因数低
,可用并联补偿电容的方法提高电压和功率因数。4,你的负荷大小是否准确,是否负荷太大...
...公司
电压
只有350-
360v
怎么回事啊?公司
变压器是
2000kva的!总负...
答:
1、检查变压器是否过负荷,2000KVA,
380V的
额定电流约为2886A,一般为运行负荷为额定负荷70%左右为宜。2、检查
变压器的
输入
电压
是否低于额定值,否则,调整变压器分接头。3、检查变压器的三相电压是否平衡,查找原因。
...公司
电压
只有350-
360v
怎么回事啊?公司
变压器是
2000kva的!总负...
答:
一是负荷太重
造成变压器
侧的压降太大,当然这要经过计算,安装容量与计算负荷是不等价的。要看看
是什么
类型的设备与工作性质的。这要有计算资料,通常计算负荷是安装容量的0.3-0.8倍之间都是可能的事。。二是线路
的电压
降太大造成用电端供电电压不足的问题。线路电压降问题,计算数据是:U%=P*L/...
油浸式
变压器
630kva.夏天电流才300a.
电压突然
降到
360v
,只是...
答:
很可能是夏天生活用电多,高压侧
电压
就低。如果
变压器
低压侧有补偿电容,投上后看可以稍微提高(大约有5v)一点电压。还有就是高压线路太细,如ac831先生所说的。
变压器
输出是417伏,到一级配电箱
变成360伏
怎么回事?
答:
变压器
输出417V到一级配电箱
电压为360v
可能是线路过长线径细造成压降过大另外一种可能是接线端子有氧化接触电阻过大还有是电缆有接头处氧化及线路有断点接触不良故障
变压器电压
406v距离200米测量电压只有
360v是什么原因?
答:
如果进变压器的电压是360或者是400,如果是360的电压进变压器那
从变压器
里
出来的电压
肯定是400以上的电压的,如果是进
变压器的
电压是400伏那么
出变压器
的电压肯定是406或者是408~409了,那么变压器距离200米燃而电压经过这200米的距离电压为什么就会
变成360伏
呢,原因有一个,一个是进变压器的电压就只有363...
配电房输出
380v
,到300米外的车间配电箱只有
360
,这是怎么回事,我该怎么...
答:
③内部线路故障停电,迅速查明故障原因并立即排除后送电。④送电步骤:切断各路负荷开关(特别是照明部分);按下1#柜、5#柜绿色起动按钮,
电压
表指示正常(400v);逐个闭合各路负荷开关。⑤若
变压器
有工作(有响声,有温度显示),而风扇指示灯不亮,则说明外部输电线路有停过电,后又立即恢复送电,此时...
大家正在搜
变压器电压为什么会降低
18伏变压器怎么降低电压
220伏电压变12伏变压器
10kv变压器输出电压多少伏
变压器输出3伏用什么整流
10千伏变压器怎么调电压
没有经过变压器的电是多少伏
5伏变压器输出电压慢慢上升
电热毯有变压器吗电压多少伏
相关问题
请问360伏的电压要变成220的用什么变压器比较好?
变压器电压406v距离200米测量电压只有360v是什么原因...
单项控制变压器15kw(A),电压380V,初级电压为380...
10千伏变380变压器变出来360伏什么原因
我工业用电380V现在我只有360V该怎么办?
干式变压器输出电压低(360V)
当电压从380V降为360V时,电机功率下降多少