www问答网
所有问题
消防联动区间两点需要联动什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-01-20
所有需要控制的满足消防要求的设备。两点实现消防联动指的是打开声光报警器,消防广播,启动应急照明,切断非消防用电电源和控制
防火分区
保护动作及
防排烟系统
动作和电梯迫降及其它的有的消防控制输入输出模块或者输出模块控制动作的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AW5AAAnWW4G441nAG55.html
相似回答
消防联动
测试应该
需要联动
哪些设备
答:
机:防火门、窗,卷帘门,排烟窗,防火分隔。
消防
火灾报警
联动
系统中——联动关系有哪些?
答:
主要有一点联动和两点联动 火灾报警后关闭通风空调设施
,打开防排烟设施 火灾确认后非消防电源切断,所有电梯迫降,打开应急疏散广播等等
什么
是
两点
报警
答:
所谓一点,两点报警是指:消防自动报警系统的联动系统启动的时候,收到的信号,比如说,一个烟感报警叫做一点报警,两个烟感(感烟探测器)报警叫做两点报警,消防联动系统因收到的信号不同而启动的设备和部位是不同的。
消防报警最准的是手动报警按钮
,因为是人为确认火灾,所以一个手动报警按钮报警的时候...
消防联动
,
什么
是一点报警,什么是
两点
报警
答:
答:1).诱发联动:一般是模拟火灾报警信号,具体做法是触发烟感、温感、
手动报警按钮
报警,之前应当把报警主机打成自动档。2).主机确认火灾后,发出联动信号,主要执行设备如下:1.消防广播主机接通到消防状态,并应当启动报警本层和上、下2层的消防广播。如果是声光报警器,则启动声光报警器,联动...
消防
报警中,几点报警
联动
设备动作?
答:
二、启动有关部位的防烟、排烟风机 ( 包括正压送风机 ) 和排烟阀,并接收其反馈信号 第 08.4.2.6 条 火灾确认后,
消防
控制设备对
联动
控制对象应有下列功能:一、关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并接收其反馈信号;二、发出控制信号,强制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号;三、接通火灾事故...
火灾
联动
报警系统规定几点报
答:
烟感温感 一点起排烟风机,
两点
起声光、电切、排烟口、
消防
广播等受控设备。手报一点起排烟风机,声光,电切、广播等等~~
关于
消防联动
的
答:
每个
消防
大队的要求都不同。主要看你所处的环境。你提的第二个问题我不知道什么意思。我只能大致回答,只要地下室做了消防报警设备,当地下室某层报警则相关楼层的相关设备应启动(
联动
关系常见我以前的回答),还有就是你之前提到的一层报警地下一层应启动消防广播、声光报警、正压送风口、正压风机。
消防联动
指的是
什么
答:
主机在自动状态下,一个设备或两个同时动作启动相应的消防设备动作,主机并接受反馈信号。具体的有:烟温组合启动卷帘门;压力开关直起消防泵;手报按钮启动所有的消防设备(风机,卷帘门,声光,广播,切电)启动电梯,卷帘门,泵,风阀280°阀,风机等现场需要启动的联动设备 二、
消防联动
控制开关应处于...
消防联动
设施有哪些?
答:
你所说的这些设施 都要有24v电源,和信号线。烟感、温感、手动报警 消火栓 它们是报警设备,它的24v和信号线是共用的。就是一要线下来接到主机上。主机内部自动处理的。警铃、声光报警器、
消防
广播、水流指示器、排烟阀、送风阀;这些是
联动
设备;就是消防主机,报警系统收到烟感、温感、手动报警 ...
大家正在搜
消防联动区间两点怎么联动
消防联动一点声光两点联动
消防联动区间两点怎么编程
消防一点联动二点联动
消防单点联动是什么意思
消防两点联动
消防报警两点联动
消防联动包括消防给水设备吗
消防联动怎么做