使用AHRI标准接触器1210和1211有益于变频器系统
变频驱动器(VFD)已被广泛应用于泵送应用近30年,以提供可变流量和压力输出,以满足商业建筑中不断变化的条件。虽然离心载荷的亲和力定律解释了由于减速而导致的大量节能潜力,但这种“变速系统”的各个部件在历史上尚未经过检验或保持在任何效率标准。VFD通常还包括泵应用选项,如谐波滤波器,EMC滤波器,dV / dt电机滤波器和接触器旁路,这会影响系统效率。即使在启动期间调整的VFD参数也会影响VFD和电机消耗的功率。
为了建立一些评估这些系统效率的方法,空调,供暖和制冷研究所(AHRI)于2006年组建了一个VFD工作组,以制定VFD的性能标准。结果是出版了AHRI标准1210(IP)和1211(SI)变频器性能等级。完整标准为VFD制造商设定了至少三个测试标准,以便根据新发布的指南进行发布:
驱动系统效率(百分比)
电机绝缘应力,峰值V和上升时间(μsec)
电力线谐波,总谐波电流失真(THDi)(百分比)
本文将重点详细介绍该标准的驱动系统效率方面。
计算VFD效率
如果要确定VFD的系统效率,可能会认为它可以像测量进出的功率一样简单,然后将两个测量值分开以将其表示为百分比值。AHRI VFD特遣部队很快意识到这并不是那么简单。
即使对驱动器设置进行微小更改(例如载波切换频率)也会对VFD效率产生很大影响。同样,为了提供标准的测试方法,必须标准化连接电机类型,驱动器和电机之间的电缆特性等基础知识。电气,电源阻抗,相位不平衡和功率因数需要定义,以便建立标准化系统,其中用户能够比较兼容驱动器之间的数据并确保它是基于相同系统收集和发布的。

图1.驱动系统效率和电力线谐波的AHRI标准测试设置
P1 - VFD
P2的输入端子小于1 m的最近点 - 电机
P3 输入端子的最小点小于1 m - 安装在电机定子绕组上的温度传感器从冷却空气循环路径
P4出来 - 转矩/速度电机和负载之间的传感器
P5 - 环境温度传感器靠近进入电机的冷却空气
驱动技术
今天的VFD有三个功率元件部分:输入整流器,固定直流总线部分和晶体管逆变器。每个设计在组件方面可能略有不同,以及功率设备的控制方式 - 所有这些都会影响其效率。在20世纪90年代早期,大多数VFD被更新为包括更新的功率半导体,并且绝缘栅双极结晶体管(IGBT)由脉冲宽度调制(PWM)算法控制。这种变化大大提高了可靠性并减小了VFD的整体尺寸,允许电子变速控制取代泵系统中不同流量的机械方法。

表1. VFD产品文献中显示的典型效率值
尽管大多数泵系统很少需要满负荷和速度运行,但效率计算和随后规定的VFD值通常表示为单个百分比值。表1显示了VFD产品文献中的典型效率值。
咨询工程师获取了这些信息,并将最低效率要求值放在规范中,如下例所示。
A.交流(AC)驱动器应设计为在设备时间表上指示的输入线电压下运行。
B.交流变频器应在
60赫兹(Hz)±5%的输入频率范围内工作。
C.在任何速度或负载条件下,位移功率因数不得小于0.96。
D.交流驱动电源转换器在100%速度和负载下的效率不得低于97%。
E.交流变频器的尺寸应能够承受可变转矩负载,额定过流容量应不低于110%,一分钟。

图2.典型的VFD电路图

表2.驱动系统效率的速度/扭矩测试点。请注意:VFD的输出频率或其他读数不得用于确定速度百分比。只有那些包含CT或VT的细胞才是测试点。
VFD效率
虽然单个值确实提供了制造商之间VFD效率的一些比较,但它没有提供除满载和速度之外的任何点的比较手段,其中设备很少在现代可变容积系统中运行。AHRI标准1210和1211通过要求在表示可变转矩风扇或泵电动机负载的四个速度和转矩点或恒定转矩正排量泵或压缩机负载下发布测试数据来解决该问题。表2摘自AHRI标准,说明了寻求认证的制造商必须公布的数据。
认证的VFD
随着AHRI标准1210和1211的发布,指定设计工程师,业主和能源经理可以在平等的基础上比较VFD。效率一直是电机法规背后的驱动力,它定义了可接受的电力使用的最低水平。
VFD现在拥有类似的工具,适用于那些试图通过详细操作点来最大化系统效率的工具,这些操作点可以定义风扇和泵在可变容积系统中的运行位置。因此,在第三方验证测试之后,将发布简单,经过认证的测试数据,以符合这些新标准。
可信认证计划
AHRI认证产品经过验证,符合制造商的要求,认证过程使其对报告的效率等级负责。
这种全球公认的,业界尊重的产品认证方法为消费者和指定工程师带来了好处。
程序中的设备性能是独立测量和验证的,可以进行公平的产品比较。设备必须经过与AHRI签订合同的独立第三方实验室的严格测试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-21
接触器1210和1211都是额定电流12A的,区别:1210辅助触点只有一副常开点,没有常闭触点。1211的辅助触点有两副,1副常开点,1副常闭点。
第2个回答  2019-12-21
cjx2 1210接触器数字12表示额定电流值,1表示常开辅助触头数量,0表示常闭辅助触头数量,1210有一组辅助常开触头,没有常闭辅助触头,1211有常开常闭辅助触头各一组。
第3个回答  2019-12-21
1、两者之间的区别在于辅助触头的类型,一个为常开辅助触头一个为常闭辅助触头 2、因为这种接触器都比较小,所以所附带的辅助触头都是一组要么是常开要么是常闭 3、像大一点的接触器如CJX2-6511的接触器主触头的额定电流为65a辅助触头是两组非别是一组常开一组常闭
第4个回答  2019-12-21
交流接触器 0910和1210二者 额定电流 不同0910:主触点 额定电流 9A1210:主触点 额定电流 12A