火线与零线的电压时220V火线与底线是180V 零线与底线是50v 是什么情况
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-10-17
变压器上零线与地线未接(没有重复接地),或重复接地线断。在农村,没有重复接地最常见,原因是农村电工怕偷电而故意不接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AWAnGd3A5.html
其他回答
第1个回答 2010-10-17
地线与零线虚接,地线或零线有严重的氧化物,地线和零线没有接在同一点上。
第2个回答 2010-10-17
在变压器中性点不接地的系统中,三相负荷不平衡造成三相电源中性点移位会出现这种现象。
如果是在变压器中性点直接接地的系统中出现这种现象,是由于三相负荷不平衡造成三相电源中性点移位,而零线接地端氧化接触不良或开路。本回答被提问者采纳
第3个回答 2010-10-17
零线与接地串了,接地不良。
第4个回答 2010-10-17
变压器上零线与底线没接好或不良!
1
2
下一页
相似回答
家庭电路,
火线和零线220v
。火线和地线
180v
,
零线和
地线
50v
,其他...
答:
如果是指针表测量得到这个结果就有问题了,无论零线断否,
火线与
地线应该还是为
220v
,你测得
50v
,有三种情况,一种是火线也存在有问题,另一种就接地线也问题,还有就是火线地线均有问题。你现在仅换保险丝情况就“正常”了,那是有问题的,你需再验证一下火地间
的电压
多少伏?要注意接地线的问题,...
零火
电压
230V零地
50V
火地
180V
是否正常。正常
情况
是怎样的
答:
这不是热水器漏电。根据你提供的情况(火零230V=火地180V+零地50V)判断,
是电力变压器零线接地不良或接地断开
。要通知供电部门及时维修。电热水器的零火线对机内水和外壳是绝缘的,零线带电不影响使用。自己做的地线,最好要测一下。地线要求接地电阻在4欧姆以下。
为
什么火线和
地线之间
电压时180V
?
答:
相(火)线与零线之间是220伏,通常
零线与
地线之间不存在电压(或有几伏)。不同相线之间是380伏的。零线与地线之间不存在电压,有时是有电压的。因电线是有电阻的,有电流时在零线测量点与接地点间产生电压差。注意事项 如果
火线和零线
一旦碰起来,由于两者之间
的电压
等于220伏,而两接触点间的电阻几...
为
什么火线和
地线之间
电压时180V
?
答:
可能的原因是:1、家庭布线经过潮湿的地段、火线向地线漏电严重;2、家用电器绝缘不好,外壳漏电严重
;3、进你家之前,火线、零线、接地线就存在问题。你把开关断开,量一下进线,如果正常,是你家里面电路或电器的问题,如果不正常,是系统的问题。
在单相电中,
火线与零线
之间
电压是180
伏左右,这
是什么
原因?
答:
是空开进零线虚接造成,重新接线,或空开内部接触片接触不良,换个空开。如果是某一段正常,某一段不正常,则是不正常的线路接触不良。
在单相电中,
火线与零线
之间
电压是180
伏左右,这
是什么
原因?
答:
单相电中零
火线
之间
的电压
正常值应该在210~240之间。如果只有
180
伏左右,说明线路中负荷大压降高,或者是线路接头有虚接的现象。
火零电压230,火地
电压180
,零地电压70,
什么
原因,漏保开关没跳闸?_百度...
答:
零线 不是绝对零线 地线也不是绝对零电位。
零线火线的电压
差为230,火线对地电压差为
180
,零线对地电压为70,那说明你的底线对地电压为50-70.结论为,底线没做好。
一
火线与
一
零线电压
只有
180V是
怎么回事
答:
在你测量的线路上只有
180v
,这是因为公共电网的始端
电压是
高于
220V的
,随着沿途负载的增加,电压会逐步下降,所以到终端电压降到
180V
了。简言之,是线路上负载太重了(使用的电器用具太多了)所造成的。刚才看到你追问:但是与另外两
火线
测量,有
220v
---这情况是另外两根火线上负载较轻(接上的使用电...
火线与零线电压
只有60V,地线与零线电压有
180是
怎么回事?
答:
零线是
三相电路的公共回线。零线能保证三相负载成为三个互不影响的独立回路;不论各相负载是否平衡,各相负载均可承受对称的相电压:不发一相发生故障,都可保证其它两相正常工作。中性线如果断开,就相当于中性点与负载中性点之间的阻抗为无限大,这时中性点位移最大,此时功率大的相,负载实际承受
的电压
...
大家正在搜
什么是零线火线和地线
接电线零线火线怎么接
火线带电还是零线带电
绿线是火线还是零线
地线火线零线怎么接两根线
地线火线零线怎么接
L是火线还是零线
火线与零线的区别
如何区分火线零线和地线
相关问题
家庭电路,火线和零线220v。火线和地线180v,零线和地线...
一火线与一零线电压只有180V是怎么回事
为什么火线和地线之间电压时180V?
火线对地230V,零线对地0V,火线和零线180V什么原因
三相火线电压为400伏,火线和零线电压分别为160v、180...
三根火线断开了只有零线没有断开火线和接地线还有180V电压是...
三相四线中,A相与零线电压为310V,B相与零线之间电压为1...
公司变压器空载零线对地有180V电压是怎么回事?