欧姆龙plc与电脑相连通讯如何设置?

如题所述

欧姆龙plc选择的型号是cp1e
cp1h的话呢,plc
自带modbus-rtu简易主站功能。(不需要编写crc校验)硬件配置一个485通讯模块,型号是cp1w-cif11。需要对该模块进行拨码设定。台达变频器m系列本身也支持modbus-rtu协议。这样plc
就只需要做些简单的设置,编写简单的程序就可以通讯了。在欧姆龙plc编程软件cx-programmer串口设置中设置好通讯方式(modbus-rtu)、波特率,数据位等。然后按照变频器说明书制作通讯线。把变频器的波特率、站号、数据地址等有关参数与plc串口设置一致。注意:做通讯一定要弄清楚通讯设备的通讯协议!编程时把站号、功能码、数据
发送到特殊寄存器d1300(串行选件端口)置位特殊辅助继电器a64.00
modbus
执行位,开始发送数据。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-03
用CXProgrammer编程,在安装CX-One的选择全部,它会自动安装驱动的。欧姆龙PLC不像三菱那样,需要选择com口。当驱动自动安装好后,就直接可以通过USB来和PLC通信的。
上图给你看看啊
上图中,USB编程口是左边的D型口。这是最常用的通信方式,假如在串口上加网线口的话,然后经过设置,也可以通过网线通信的。
希望我回答的是您想要的
第2个回答  2019-07-15
很简单啊,PLC与电脑连接后,电脑提示找到新硬件自动安装好驱动后,打开编程软件选PLC,选自动在线,选直接在线