我用的是四门子200SMART编程软件编写。
你照着编就行了。
我目前没有PLC,没法调试,
你编完程序之后自己调试一下。看看有没有不合适的地方,自己改改。
把M0.0为ON,给QB0传送一个1,是Q0.0为ON。
T37定时器开始计时,根据不同时间,把QB0左移一位。(我忘记这个指令是不是需要用上升沿,不过不影响。)
第一次循环之后,T37常闭复位,计时器重新计时开始第二个循环。
同事T37常开闭合,计数器+1。
当计数器为3时,计数器辅助触头动作,断开所有连接。
你也可以改成用M线圈当标志位,用一个自锁或者置位,当计数器动作时,自锁断开或者给一个复位指令。