变频空调的变频器安在什么地方,怎么选型

如题所述

  3、变频器选型
  由于本系统采用PLC的PID控制功能,所以对变频器的选型并无特殊要求,只需选用通用变频器,如SAJ8000G系列变频器。

  图4:PID控制示意

  (三)节能预估
  根据流体力学原理,流量Q与转速n的一次方成正比,管压H与转速n的二次方成正比,轴功率与转速 n的三次方成正比。

  当所需要流量减少,离心泵转速降低时,其功率按转速的三次方下降。当所需流量为额定流量的80%时,转速也下降为额定转速的80%,而轴功率降为51.2%;当所需流量为额定流量的50%时,轴功率降为12.5%。当然,转速降低时,效率也会有所下降,同时还应考虑控制装置的附加损耗等影响。 即使如
  此,这种节电效果也非常可观。

  综合实际运行效果,对冷冻泵拖动系统、冷却泵拖动系统、风机(包括室内风机和冷却塔风机)拖动系统实施变频控制后的基本节能效果为35%~55%,最小节能为35%,最大达55%。

  三、中央空调变频风机的几种控制方式
  目前的中央空调系统中,变频风机正在被广泛使用,其中如下突出的优点:节能潜力大,控制灵活,可避免冷冻水、冷凝水上顶棚的麻烦等。然而变频风机系统需要精心设计、精心施工、精心调试和精心管理,否则有可能产生诸如新风不足、气流组织不好、房间负压或正压过大、噪声偏大、系统运行不稳定、节能效果不明显等一系列问题。

  下面介绍在中央空调中变频风机的几种控制方式的原理和适用场合。

  (一)变频风机的静压PID控制方式
  送风机的空气处理装置是采用冷热水来调节空气温度的热交换器,冷、热水是通过冷、热源装置对水进行加温或冷却而得到的。大型商场、人员较集中且面积较大的场所常使用此类装置。图5所示给出了一个空气处理装置中送风机的静压控制系统。

  在第一个空气末端装置的75%~100%处设置静压传感器,通过改变送风机入口的导叶或风机转速的办法来控制系统静压。如果送风干管不只一条,则需设置多个静压传感器,通过比较,用静压要求最低的传感器控制风机。 风管静压的设定值(主送风管道末端最后一个支管前的静压)一般取250~375Pa之
  间。若各通风口挡板开起数增加,则静压值比给定值低,控制风机转速增加,加大送风量;若各通风口挡板开启数减少,静压值上升,控制风机转速下降,送风量减少,静压又降低,从而形成了一个静压PID控制的闭环。

  图5:一个空气处理装置中送风机的静压控制

  在静压PID控制算法中,通常采用两种方式,即定静压控制法和变静压控制法。定静压控制法是系统控制器根据设于主风道2/3处的静压传感器检测值与设定值的偏差,变频调节送风机转速,以维持风道内静压一定。变静压控制法即利用DDC数据通信技术,系统控制器综合各末端的阀位信号,来判断系统送风量盈亏,并变频调节送风机转速,满足末端送风量需要。由于变静压控制法在部分负载下风机输出静压低,末端风阀开度大,因此风机节能效果好、噪声低,同时又能充分保证每个末端的风量需要。

  控制管道静压的好处是有利于系统稳定运行并排除各末端装置在调节过程中的相互影响。此种静压PID控制方式特别适合于上下楼层或被隔开的各个房间内用一台空气处理装置和共用管道进行空气调节的场合,如商务大厦的标准办公层等。

  四、总结
  中央空调水循环控制系统采用恒参数(压力、压差、温度、温差等)工作,当参数减小或增加时,本自动化系统通过降低或增加水泵转速减小或增加供水(或风)量,以保持空调管网参数恒定,从而达到高效节能目的。
  本系统具有以下特点:
  (1)自动化程度高,功能齐全,使用、管理简便;
  (2)采用了先进优质的进口变频器和PLC,数字化操作、直观简便,无须人员看管;
  (3)循环软起动采用自补偿切换技术,系统电器及机械冲击小,能显著延长电控元器件及水泵的寿命;
  (4)有定时的开关机功能;
  (5)有定时换泵功能;
  (6)有自动巡检功能;
  (7)有故障自诊功能;
  (8)设备紧凑、占地少、节省投资;
  (9)界面友好、方便实用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-27
变频板、模块什么的都装在外机压缩机上方位置
第2个回答  2010-11-02
家用的在室外机
相似回答