火线与零线220V,火线与地线110V,零线与地线90V,是地线有漏电现象吗?

正常的话,火线与地线应该没有电压,零线与地线也应该没有电压吧?求解。

正常情况下,火线与地线有接近220V的电压,零线与地线之间有较小电压。判断漏电现象不能依靠测量电压,需要断开电源,用兆欧表测量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-10
火线对地有220V是正常的,零线与地线之间不应该有这么高的电压,从现象看,零线故障的可能性大,建议从入户查起;
用电安全第一,建议找专业人士或电工来处理。
第2个回答  2019-12-10
这是因为非正规电气安装切断零线(开关误切零线造成),只要纠错改为切断相线,一切疑点即排。记住真正零线是永不带电的!(假零线,虚零线例外)
第3个回答  2019-12-10
你好,这种情况说明电气设备绝缘有破损处,或者绝缘降低。地线是不带电的。请用兆欧表测量设备绝缘,更换电气设备,消除安全隐患。
第4个回答  2019-12-10
出现这个情况:唯一原因,地线没有真正接地!