自动喷水灭火系统开式喷头与闭式喷头区别

如题所述

第1个回答  2022-09-30

自动喷水灭火系统开式喷头与闭式喷头区别

这是根据系统中所使用的喷头形式的不同来命名的:
1.闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。
2.开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。

自动喷水灭火系统中的闭式喷头是不是一次性的?

是的。分为闭式易熔合喷头和闭式玻璃球喷头,集喷水灭火功能及探测火灾功能于一身。用于可用水扑救的大部分场所。比如高层楼房、宾馆、商店等。

乾式自动喷水灭火系统用到什么喷头

乾式自动喷水灭火系统属于闭式系统,与溼式系统相同,需要用到玻璃珠或易熔金属定温喷头,其型式根据现场情况选择,如上喷、下喷等。

自动喷水灭火系统按喷头的开启形式可分为_____和___系统

你好
自动喷水灭火系统根据系统所使用喷头的形式,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两类。
自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等元件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。

在自动喷水灭火系统中,喷头怎么鉴别好坏?

用打火机烧一下试试来不来水

传动管系统的闭式喷头爆破后也喷水灭火吗

待闭式喷头开启后,便即刻喷水灭火。对于充气式预...由火灾报警自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋...(水)或充气传动管上闭式喷头受热爆破,

自动喷水灭火系统 一个喷头开,所有的都开吗

不是的。
自动喷水灭火系统的动作,是通过喷头来实现的,而喷头的动作是通过喷头上的玻璃泡来实现的,玻璃泡是一种温控装置,只有达到一定温度,玻璃泡才会爆裂,水才能喷出来,所以,一个喷头动作开启之后,如果其它喷头位置温度没有达到动作温度,是不会开启的。

自动喷水灭火系统中喷头为什么会喷水喷头在达到设

自动喷水灭火系统中,喷头会在达到设定温度时,开启喷水。原理是:喷头中设有定温元件,如定温玻璃珠型或易熔合金,温度达到设定值,玻璃珠破碎或易熔合金熔断,喷头就自动开启了。

自动寻的喷水灭火系统与自动喷水灭火系统有什么区别

四、 自动喷水灭火系统 自动喷水灭火按喷头平时开阀情况分为闭式和开式两大类。属于闭式自动喷水灭火系统的有溼式系统、乾式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统、自动喷水—泡沫联用灭火系统。属于开式自动喷水灭火系统的有水幕系统、雨淋系统和水雾系统。(详见下表) 自动喷水灭火系统: 闭式自动喷水灭火系统→ 溼式自动喷水灭火系统 乾式自动喷水灭火系统 预作用自动喷水灭火系统 重复启闭预作用系统 自动喷水——泡沫联用灭火系统 开式自动喷水灭火系统→ 雨淋灭火系统 水幕系统 水喷雾灭火系统 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下才会脱落和开启喷头。因此,在发生火灾的时候,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。(以下仅举三例做详细介绍) (一) 溼式系统 1. 溼式系统工作原理: 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。(详见下图) 2. 溼式系统使用范围: 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用溼式系统。 3. 溼式系统特点: ①. 结构简单,使用可靠 ②. 系统施工简单、灵活方便 ③. 灭火速度快、控火效率高 ④. 系统投资省,比较经济 ⑤. 适用范围广 (二) 乾式系统 1. 工作原理 乾式系统与溼式类似只是控制讯号阀的结构和作用原理不同,配水管网与供水管间设定乾式控制讯号阀将它们隔开,而在配水管网中平时充满著有压力气体用于系统的启动。发生火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水开启控制讯号阀而进入配水管网,接着从喷头喷出灭火。不过该系统需要多增设一套充气装置,一次性投资高、平时管理较复杂、灭火速度较慢。(详见下图) 2. 乾式系统适用范围 乾式系统适用于环境温度低于低于4℃和高于70℃的建筑物和场所,如不采暖的地下车库、冷库等。 3. 乾式系统特点 ①. 乾式系统,在报警阀后的管网内无水,故可避免冻结和水汽化的危险,不受环境温度的制约,可用于一些无法使用溼式系统的场所。 ②. 比溼式系统投资高。因需充气,增加了一套充气装置而提高了系统造价。 ③. 乾式系统的施工和维护管理较复杂,对管道的气密性有较严格的要求,管道平时的气压应保持在一定的范围,当气压下降到一定值时,就需进行充气。 ④. 比溼式系统喷水灭火速度慢,因为喷头受热开启后,首先要排出管道中的气体,然后再出水,这就延误了时机。

相似回答