在电力工程中低压配电装置的电击防护措施中,下列哪些间接接触防护措施是正确的?( )

A.采用Ⅱ类设备
B.设置不接地的等电位联结
C.TN系统中供给380V移动式电气设备末端线路,间接接触防护电器切断故障回路最长时间不宜大于0.4s
D.TN系统中配电线路采用过电流保护电器兼作间接接触防护电器时,当其动作特性不满足要求,应采用剩余电流动作保护电器

【答案】:A、B、D
AB两项,《低压配电设计规范》(GB 50054—2011)第5.2.1条规定,对于未按现行国家标准《建筑物电气装置第4-41部分:安全防护电击保护》(GB 16895.21)的规定采用下列间接接触防护措施者,应采用本节所规定的防护措施:①采用Ⅱ类设备;②采取电气分隔措施;③采用特低电压供电;④将电气设备安装在非导电场所内;⑤设置不接地的等电位联结。
C项,第5.2.9-2条规定,TN系统中配电线路的间接接触防护电器切断故障回路的时间,应符合下列规定:①配电线路或只供给固定式电气设备用电技术的末端线路,不宜大于5s;②供给手持式电气设备和移动式电气设备用电的末端线路或插座回路,TN系统的最长切断时间不应大于表5.2.9(题解表)的规定。可知最长时间不宜大于0.2s.
题解表TN系统的最长切断时间

D项,第5.2.13条规定,TN系统中,配电线路采用过电流保护电器兼做间接接地防护电器,当其动作特性不满足要求时,应采用剩余电流动作保护电器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答