请问消防设施平面图是指,消火栓图纸、应急照明以及疏散指示图纸吗?

请问消防设施平面图是指,消火栓图纸、应急照明以及疏散指示图纸吗?商铺达到四百平米一般要设置几个消火栓?导向灯和灭火器,应急照明的设置有什么要求吗?请行业前辈不吝赐教!

消防设施平面图至少包括
(一)建筑防火分隔和安全疏散设施:包括防火门、防火卷帘、电动防火阀、应急照明、疏散指示标志等。
(二)消防给水设施:包括消防水池、水箱或增压设施、消防水泵及水泵控制柜、水泵接合器、室内消火栓、室外消火栓、消防卷盘、消火栓启泵按钮、消防水炮等。
(三)防烟、排烟设施:包括送风机、排烟机、排烟阀、排烟窗等。
(四)消防电气和通讯设施:包括消防配电、自备发电机组、储油设施、消防电话、应急广播等。
(五)自动喷水灭火系统:包括水池、水箱和增压设施、消防水泵及水泵控制柜、报警阀组、控制信号阀、水流指示器、喷头、末端试水装置等。
(六)火灾自动报警系统:包括火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置、火灾报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘、消防联动控制设备等。
(七)气体灭火系统:包括灭火剂储存容器、驱动装置,紧急启动、停止装置,声光报警装置、选择阀、喷嘴、气体灭火控制盘等。
你所说的消火栓和灭火器只是必要的部分,400平米一个防火分区,可能不存在防火分区。室内消火栓保护半径25米,只要保证任何一点有两个就可以。灭火器在商铺50-80平米一个。照明设计照度和具体使用情况,参照GB-719745标准。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答