楼板上开个1米x3米的洞 用工字钢加固 需要用多大的工字钢?

房间情况:长5.7米 宽3.7米 一层和二层之间的现浇楼板
开洞:顺着3.7米的方向 靠一侧 一头是大梁 另一头是承重墙
加固:打算用工字钢做梁 一头入墙 另一头固定在大梁上
问题:工字钢梁用多大的工字钢合适?

谢谢您的回答
顺着3.7米方向的开洞长度3米
民房 开洞是加装楼梯的 上面没有什么荷载 就走个人 应该算没有荷载的吧?
另外 什么方案最好呢?

民房的设计活载为2. 0

如果楼梯梁(板)没有搭到洞口边时。那么只需要考虑楼板面积和钢筋截断的削弱。采取粘钢板足以。
如果楼梯梁(板)搭到洞口边时,那就要看计算情况而定,粘钢板、加工字钢梁等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
洞太大了,恐怕要在洞边加一根梁,梁高在300mm左右,可以用30号的工字钢。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-11-19
没必要加固,今年刚搞过这样一件事,楼梯下楼第一跑采用现浇结构,配置的楼梯钢筋底筋和你砸出来的现浇板底筋做有效连接(最好搭接焊),楼梯上排筋(扣筋)在砸开的现浇板断面做植筋(最好请专业的人操作),休息平台及下楼第二跑楼梯全部使用烧结砖砌筑就行了。
施工顺序先砌筑休息平台(就是用砖砌个井起来)--砌筑上楼第一跑--布置钢筋--支模--砼浇筑上楼第二跑
第3个回答  2015-10-23
需要根据你楼面荷载而定,荷载不到的话用16#足够
相似回答