www问答网
所有问题
500KV高压线要距离居住房是多少米为安全距离
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-02-16
大约2000米
第2个回答 2016-02-16
100一500米
第3个回答 2016-02-16
高压线正常是不能在民房下通过的。本回答被提问者采纳
相似回答
500
千伏
高压线
离我家很近,请问国家规定应离
住房多少米
才
安全
答:
500千伏高压线最大计算弧垂时导线与建筑物之间的最小垂直距离9.0M
。最大计算风偏时边导线与城市多层建筑物或规划建筑物之间的最小水平距离8.5M。无风情况下边导线与不在规划范围内城市建筑物之间的水平距离5.0M。
请问
500
千伏
高压线距离房屋多少米
算
安全
答:
500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,
不应小于9.0m
。在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。无风情况下,边导线与建筑物之间的水平距离为5.0m。在最大计算风偏情况下,边导线与规划建筑物之间的最小净空距离为8.5m。高压线通常指输...
500
千伏的
高压线
离楼房需要
多远
的
安全距离
?
答:
500千伏的高压线离楼房需的安全距离是,
最大计算弧垂下的最小垂直距离是9米,最大计算风偏情况下的最小净空距离是8.5米
,无风情况下最小水平距离是5米,详细参见GB 50545-2010表13.0.4-1,表13.0.4-2和表13.0.4-3。
500KV高压线
应距房屋
多少米是安全
的
答:
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平
安全距离
之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-10...
500kv高压线
要离
房子多少米
。
答:
这个标准同时规定了各级电压线路对居民区、非居民区和交通困难区地面的最小距离,并推荐以强度4千伏/米作为居民区电场的安全评价标准。2\关于电磁辐射影响绝对是有的,在实际设计中.
高压线安全距离
(指对人)(但还没查出规范名称)35KV以下,安全隔离带距离应大于10米,35KV-110KV以下,安全隔离带距离应...
500kV
输电线路与建筑物之间的
安全距离是多少
答:
大于或等于5m时不属于跨越建筑物。如果属于跨越建筑物,在最大计算弧垂情况下,导线与建筑物之间的最小垂直距离不小于9m。 一般
500KV
线路跨越有人
居住
的建筑物需要拆除。如果不属于跨越建筑物,在最大计算风偏弧垂情况下,边导线与建筑物(含规划建筑物)之间的最小净空距离不小于8.5m。
500
千伏
高压线
的
安全距离
应该
多少
答:
安全距离
8.5米,不安全,需要对建筑物进行拆迁。架空电力线路一般不得跨越房屋。对架空电力线路通道内的原有房屋,架空电力线路建设单位应当与房屋产权所有者协商搬迁,拆迁费不得超出国家规定标准;特殊情况需要跨越房屋时,设计建设单位应当采取增加杆塔高度、缩短档距等安全措施,以保证被跨越房屋的安全。被...
500
千伏的
高压线
离楼房需要
多远
的
安全距离
答:
高压线离住宅的
安全距离是多少
?1、在当前
高压线为
1千伏时:需与住宅间隔4米。2、高压线为1~10千伏时:需与住宅间隔5米。3、35~110千伏:需与住宅间隔10米。4、154~330千伏:需与住宅间隔15米。5、
500
千伏以上时:需与住宅间隔20米。
500
千伏
高压线安全距离是多少
?
答:
根据国务院第239号令,《电力设施保护条例》的第十条,建筑物和
高压线
的
安全距离
如下:在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1---10千伏需要5
米距离
;35---110千伏需要10米距离;154---330千伏需要15米距离;
500
千伏需要20米距离。注:在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略...
大家正在搜
居住离高压线多远是安全区
距离高压线多少米安全
10千伏高压线对地安全距离
一般城市里的高压线是多少KV
高压线垂直安全距离
近高压线居住好吗
居住高压线附近有影响吗
住的离高压线近
高压线下居住致癌
相关问题
50万伏的高压线离居民的安全距离是多少?
高压线距离地面的安全距离是多少
国家规定高压线到底离房屋居住多少米
500kv高压线要离房子多少米。
高压线离住宅多少米才安全?
500千伏高压线与建筑物之间安全距离是多少米
500kv高压线离居民房多远是安全的,多少米内可以拆迁?
高压电线需要距离居民住宅至少多远