第1个回答 2010-11-23
你写的不对,应该是:
星形接法:3*线电压*线电流=3*220*(220/R)
三角形: 3*相电压*相电流=3*380*(380/R)
以上仅针对纯电阻用电器,对于感性负载或容性负载要考虑功率因数或相位角。此问题不涉及。
第2个回答 2012-07-17
三相功率的计算P=根号3*线电压*线电流*COSφ
第3个回答 2010-11-23
问的不明确,既然六个接头,说明每一对接头是一个独立绕组,如果测出的是一个绕组的电阻阻值,那么星接的功率应该是3*220*220/R,此时,把其中每一绕组的一断连通悬空或接零,另三端各接一相。角接3*380*380/R。此时,把每一绕组的一端和另一绕组的一端连接接入一相电源。