www问答网
所有问题
剩余电流式电气火灾监控探测器的报警设定值范围应为( )。
A.50-500mA
B.20-500mA
C.50-1000mA
D.20-1000mA
举报该问题
推荐答案 2023-05-19
【答案】:D
当被保护线路剩余电流达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在20~1000mA)时,剩余电流式电气火灾监控探测器应能在30s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AWWWd1543dA3Gn3133d.html
相似回答
(2016年真题)下列关于
电气火灾监控
系统
设置
的做法中,错误的是
(
)
。
答:
【答案】:C 根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—2013)第9.2.3条,选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择参数合适的探测器;探测器
报警值
宜为300~500mA,选项A正确;根据第9.2.1条,
剩余电流式电气火灾监控探测器应
以设置在低压配电系统首端为...
剩余电流式电气火灾监控探测器报警值
是多少?
答:
剩余电流式电气火灾监控探测器报警值是多少呢,这个主要是根据你现场的情况来定,
比如小于200毫安。还有的有可能就是70毫安
。
下列关于
剩余电流式电气火灾监控探测器设置
要求说法中不正确是
(
)
。
答:
上设置。B:
剩余电流式电气火灾监控探测器
不宜设置在 IT 系统配电线路和消防配电线路中。C:选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流影响,并选择参数合适探测器;探测器
报警值
宜为 300 - 500 mA。D:具有探测线路故障电弧功能电气火灾监控探测器,其保护线路长度不宜大于100 m。
剩余电流式电气火灾监控探测器报警
999怎么办?
答:
1、线路故障,存在漏电,这种情况要查明原因,排除线路存在的故障。2、
剩余电流探测器设置
得有问题,剩余电流探测器采用互感器来进行探测零序电流,需要将配电箱内进线火线、零线穿入互感器(地线不得穿入),有一些施工现场将线穿错,导致电流监测有误。这个就要好好检查一下了。3、剩余电流探测器损坏...
下列关于
电气火灾监控
系统
设置
的做法中,错误的是
()
。
答:
【答案】:C 本题考查电气火灾监控系统设置。A正确,探测器
报警值
宜为300~500MA;B正确,在供电线路泄漏电流大于500MA时,宜在其下一级配电柜(箱)上设置;C错误,
电气火灾监控探测器应
接入电气火灾监控器,不应直接接入
火灾报警
控制器的探测器回路;D正确。
电气火灾监控探测器
老是
报警
怎么办?
答:
预警
值设置
过低(具体参见产品说明;一般应根据正常泄漏电流的大小, 正确选择参数适合的漏电火灾探测器。一般总进线处的
剩余报警电流设定值为
300~ 500 mA, 且不应 > 1 000 mA。)设备故障(建议更换统一规格型号的)可以参考河南力安科技的LFS200
电气火灾监控
系统及相关
监控器探测器的
安装说明书 GDS...
为什么
电气火灾监控探测器
老是
报警
及解决办法
答:
1、
剩余电流探测器报警
一般是因为产生漏电了,报警的时候你可以用表测一下看看是否有漏电。2、预警
值设置
过低(具体参见产品说明;一般应根据正常泄漏电流的大小, 正确选择参数适合的漏电
火灾探测器
。一般总进线处的
剩余报警
电流
设定值为
300~ 500 mA, 且不应 > 1 000 mA。)3、设备故障(建议更换...
火灾
漏电
报警
系统,哪些应该设计,求依据
答:
按照国家标准GB14287.2-2005中第二部分:
剩余电流式电气火灾监控探测器的
4.2.2的规定:探测器报警值不应小于20mA,不应大于1000mA,且探测器
报警值应
在
报警设定值
的80%-100%之间。根据此项要求,一般把把总进线处的剩余电流定为400~800mA。在每个支路配电柜的二级开关上安装二级探测控制器,选择参数适合的三相
电流探测
...
剩余电流报警
什么原因
答:
可能是以下几种问题导致
剩余电流式电气火灾监控探测器报警
:1、剩余电流探测器报警一般是因为产生漏电了。解决方案:报警的时候你可以用表测一下看看是否有漏电,电流探测器作为电气火灾监控系统信号处理的中继部分,能通过内置电路及软件对下级终端电流探头传递过来的信号进行智能分析处理,由此可判断出下级终端...
大家正在搜
剩余电流式电气火灾监控探测器设置
剩余电流式电气火灾监控探测器接线
消防剩余电流式电气火灾监控探测器
稳宝剩余电流式电气火灾监控探测器
剩余电流式电气火灾监控探测器总响
海湾剩余电流式电气火灾监控探测器
剩余电流电气火灾监控探测器原理
剩余电流试电气火灾监控探测器
电气火灾剩余电流报警值