第2个回答 2019-12-24
对于10000级的医药洁净室,所要求的基本参数除了洁净度级别外,为:换气次数15-25次/小时,相邻房间压力差5Pa(相对大气压力差不小于10Pa),温度20-24℃,相对湿度45-60%。除了医药洁净区之外,其余的辅助用房包括,气闸室、更衣换鞋等辅助房间,都需要相应保证相应的温度、相对湿度、压力差、换气次数和洁净度。
1.药厂净化车间室内装修应保证密闭性好、受温湿度不益变形或是变形小的材料。这些材料释放的气体不能对产品有影响,保证防火性、燃烧烟密度等级都符合国家相关规定。
2. 药厂净化车间装修门窗应密闭,不宜设置窗台,应有防结露措施。