干粉灭火器分1A和2A有区别吗?

如题所述

有区别的,是灭火器的等级区别。

一、灭火器灭火级别有A 1A 1A 2A 2A 3A 4A B 21B 21B 34B 55B 等。

1、1A,表明它消灭固体初期火灾的能力。为了方便计算灭火器的配制种类和数量,认为规定了一个“A”。

2、2A最多应用于中等危险程度的场所,能够保护75平方的面积。

3、干粉灭火器,是灭火器的一种。按充装干粉灭火剂的种类分为:普通干粉灭火器、超细干粉灭火器。按移动方式分为:手提式、背负式和推车式三种。灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

4、干粉灭火器利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出,可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 

干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

扩展资料:

存放要点

一、干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定:

1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规定》的规定。

2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。

3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB16668执行。

4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。

二、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%(m/m),其它气体不得大于 0.006%(m/m);驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。

三、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为―20℃~50℃。

四、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间的设置应符合下列规定:

1、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。

2、耐火等级不应低于二级。

3、宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。

五、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。

干粉灭火器发挥着重要的灭火功能,一旦发生火灾,可以帮助人们有效控制火势蔓延,快速灭火。干粉灭火器主要是采用干粉灭火剂,其包含惰性填料、疏水成分、活性灭火成分等物质,灭火效果较好。

干粉灭火器在日常使用过程中非常普遍、非常方便,具有较高的安全性和稳定性,因此应针对干粉灭火器存在的质量问题,采取科学有效的管理和维护措施,完善干粉灭火器管理制度,不断提高干粉灭火器的安全性和可靠性。

参考资料:

百度百科-干粉灭火器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-08

    有区别的,是灭火器的等级区别。

    灭火器灭火级别有A 1A 1A 2A 2A 3A 4A B 21B 21B 34B 55B 等。

    1A,表明它消灭固体初期火灾的能力。为了方便计算灭火器的配制种类和数量,认为规定了一个“A”。

    2A最多应用于中等危险程度的场所,能够保护75平方的面积。

    干粉灭火器,是灭火器的一种。按充装干粉灭火剂的种类分为:普通干粉灭火器、超细干粉灭火器。按移动方式分为:手提式、背负式和推车式三种。灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

    干粉灭火器利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出,可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 

本回答被网友采纳
相似回答