消防控制室接到火警时,“火灾处置流程”是怎样的?

如题所述

1. 当消防控制室接到火警报警时,首先通过火灾报警控制器的指示确定火灾发生的探测器位置。随即,通过无线对讲系统或内部电话迅速通知巡查人员或相关区域的楼层值班人员,让他们火速前往现场进行核实,确认是否真正发生火灾。
2. 若为误报,应指派人员检查现场是否存在粉尘、水雾滞留;气流速度是否异常;或高频电磁干扰等情况。若环境因素正常,应记录事件,考虑更换适用的探测器。例如,若现场粉尘过多,应考虑更换感温探测器替代感烟探测器。
3. 一旦消防控制室接到现场确认的火灾报告,应立即启动相关的消防设施。
4. 紧接着,应立即拨打“119”紧急电话进行报警。
5. 火灾处理结束后,应确保所有消防设备恢复至正常运行状态。同时,要妥善保存消防控制设备的所有火警和灭火操作的原始记录,并认真做好详细记录。
消防控制室简介:消防控制室是安装有火灾自动报警控制器和消防控制设备的地方,用于接收、显示和处理火灾报警信号,并控制相关消防设施。消防控制室在具有消防联动功能的火灾自动报警系统中至关重要,特别是在需要保护的对象中。消防控制室应单独设立,其耐火等级不应低于二级。若附设在建筑物内,宜位于首层或地下一层(并采取防水措施),并最好布置在靠外墙的区域。此外,消防控制室不应设置在电磁场干扰较强或其他可能影响消防控制设备正常运作的区域附近。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考