在建筑施工手册关于临电按电压降计算最小导线截面的公式S=(PL/Cε*%中,系数C 是如何取值的?

如题所述

S—导线截面(mm2),
C—电压损失计算系数,三相四线,铜芯导线,C=70,铝芯导线,C=41.6。
(引自《电工计算应用280例》,P.46)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-15
根据《简明施工计算手册》(第二版)的介绍:
C是材料内部系数。
380/220 三相四线 铜线 77 铝线 46.3
380/200 二相三线 铜线 34 铝线 20.5本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-11-15
临电选0.4到0.5就好