大家晚上好:我们用的三菱700的变频器做的恒压供水,最近出现了压力不稳定的故障,(压力自动降低的问题,还能自动恢复正常)我们用的是压力变送器提供的4-20mA的电流信号。(刚更换的压力变送器)不知道是什么原因。多谢!

  :哪些三菱变频器具有PID控制功能,它们之间有何区别?
  答:目前所有三菱变频器均有PID(单泵)控制功能,产品系列有:A500、F500、F500J、F700、V500、E500、S500。其中F500J、F500和F700为风机水泵专用型产品,而F500和F700(0.75-55kW)还具先进PID控制功能,即有多泵切换功能(最多4台)。电气原理图和具体操作方法可参阅各产品所对应的使用手册。
  2、问:供测量用的传感器如何选用?
  答:在A500、F500L(55kw以上)、F500J、E500、S500中,只可选用电流型(4-20mA)传感器;F700中可选用电流(4-20mA)及电压型(0-5V、0-10V)传感器;在F500(0.75-55kW)中,若采用先进PID控制(多泵切换)功能的话,二种类型的传感器均可选用,区别是电压型传感器的输出接至变频器的1号端子;而在V500中只能选用电压型传感器。
  3、问:如何使变频器进入PID控制模式?
  答:该过程中的具体操作方法对应各系列产品有所差异:除E500外,以上其它系列变频器中均可在未使用的输入端子中重新定义一个PID使能端,即该端子接通为PID控制方式,而断开为普通的V/F控制方式,例如:RL输入端子未作他用时,可设其为X14,即P180=14(用于A500、F500、F700和V500)或P60=14(用于F500J和S500);而在E500中则通过设定参数P128来确定运行模式,P128=0为普通的V/F控制方式,P128=20或21为PID控制方式。因此对需要经常进行二种模式切换的场合,建议选用E500以外的产品。
  4、问:在PID控制模式中,有些变频器既有检测信号输入,也有偏差值的输入,该如何区别和使用?
  答:由变频器完成偏差值=设定值-测量值过程时应将测量传感器接于4号端子(A500、F500、F500J、F700、E500和S500);若该运算过程(虚线框)由变频器以外的专用设备完成(设定值的设置和测量传感器的输入及偏差值运算结果)时,则只需将偏差值输出端接于1号端子(A500、F500和F700)。另外在V500中,无论测量信号还是偏差信号均接于1号端子,仅以参数内容予以区别。一般如无特别需要,为简化系统结构,用变频器完成偏差值运算的做法居多。
  5、 问:怎样确定PID动作方向,换言之在哪些场合用正动作或反动作?
  答:这是整个调试过程的第一步,是非常关键的,必须根据所处行业的系统要求准确选定。一般来说,在供水、流量控制、加温时应为反作用,通俗讲,测量值(水压、液体流量、温度)升高时,应减小执行量,反之则应增大执行量。而在排水、降温时为正作用,测量值(水压、温度)升高时,应增大执行量,反之则应减小执行量。

  6、 问:设定值应如何定义,其作用是否与调节电机速度有关?
  答:在该项目中,个别用户容易将其与V/F方式时的速度设定混淆,在PID方式中,它指的是对测量值全范围中确定一个符合现场控制要求的一个数值,并以该数值为目标值,使系统最终稳定在此值的水平上或范围内,并且越接近越好。例如,在供水系统中所选用传感器的测量范围是0-1Mpa,而需保持0.7MPa的压力, 因此0.7Mpa就是设定值,它可用模拟量给定,即在外部操作模式时2、5号端子间施加对应的电压(5V*70%=3.5V);也可在参数中给定,令P133=70%(仅限于PU和PU/EXT模式下有效)。当系统未达到设定压力时,电机以上限速度(P1)运行,而达到或超过设定压力时,电机降速或停止运行,所以它与电机运行速度的设定无关。

  7、问:PID参数究竟应如何确定,取什么值为恰当?
  答:因各系统结构特征不同,况且也很难计算出PID准确数值,故而需对变频器中默认的PID参数进行再调整。为调试简便起见,一般在供排水、流量控制中只需用P、I控制即可,D参数较难确定,它容易和干扰因素混淆,在此类场合也无必要,通常用在温度控制场合。PI参数中,P是最为重要的,定性的讲,由于P=1/K,所以P越小系统的反应越快,但过小的话会引起振荡而影响系统的稳定,它起到稳定测量值的作用。而I是为了消除静差,即使测量值接近设定值,原则上不宜过大。试运行时可于在线条件下边观察测量值的变化边反复调节P、I参数,直至测量值稳定并与设定值接近为止。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-04
虽然你换了压力信号,但我同样怀疑是外围问题,比如供给压力变送器的电源是否不稳定;另外恒压供水的PID参数是否没有整定好;最后是变频器本身是否有问题,比如主板有接触不良,马达是否不够力等

第2个回答  2010-11-02
1 看一看下降以后的频率值,适量增大该值,
2 用户用水量是否突然增大,
3 管道是否损坏
4 井的水位是否降低
5 无以上问题请寻求技术支持
第3个回答  2010-11-02
最小输出频率设大一点试!
第4个回答  2010-11-02
我略懂,可是,这个得实际情况实际分析 建议到上海变频网看看