电力系统对站内GPS对时的要求是什么?GPS对时接口方式分类有哪些

如题所述

(1)110KV枢纽变电站和220KV及以上变电站要求系统具有GPS对时功能,要求对变电站设备和间隔层IED设备(包括电能智能表等)均实现GPS对时,并具有时钟同步网络传输校正措施。110KV终端站、35KV变电站不要求GPS对时功能,但要求具有一定精度的镇内系统对时功能。GPS时钟同步信号可以覆盖全球。24H向用户提供高质量的位置、速度及时钟信息。该系统具有实用性强、准确性高的特点。利用GPS,电力自动化装置可以精确的控制广域测量系统,分析故障录波信息。采用GPS技术,实现站内甚至站间的准确对时,对时的精度达到了微秒级要求,目前已经成为最佳的对时方案。
(2)对时接口方式有以下几种:
1)脉冲同步方式。脉冲同步方式又称应对时方式,主要由秒脉冲信号每秒个脉冲和分脉冲信号(每分钟一个脉冲)。秒脉冲是利用GPS装置所输出的每秒一个脉冲方式进行时间同步校准,实践准确度较高,上升沿的时间误差不大于1us,这是国内外保护常用的对时方式。分脉冲是利用GPS装置所输出的每分钟一个脉冲方式进行时间同步校准,实践准确度也较高,上升沿的时间误差不大于1US。另外,国内一些制造厂通过差分芯片将每秒一个脉冲转换成差分电平输出,以总线的形式与多个装置同时对时,同时增加了对时距离,由每秒一个脉冲几十米的距离提高到差分信号1km左右。装置的同步脉冲常用空节点方式输入。
用途:对国产故障录波器、微机继电保护测试仪,雷电定位系统,行波测距系统对时。
2)串行口对时方式。串行口对时方式又称软对时方式,是因爱综合自动化网络提供的通信通道,以监控时钟为主时钟,将时钟信息以数据帧的形式向各个时间从装置发送,报文包括年、月、年、分、秒、毫秒。也可包括用户指定的其他特殊内容,如接受GPS卫星数,告警信号灯,报文格式可为ASCⅡ码或者BCD码或用户定制格式。从装置接收到的报文后通过解帧获取当年主时钟信息,来校正自己的时间,一保持与主时钟的同步。装置通过串行口赌气同步时钟每秒一次的串行输出的时间系想你对时。串行口有分为RS-232接口和RS-422接口方式。
用途:对电能量计费系统、自动化装置、控制室时钟对时。
3)IRIG-B码对时方式,IRIG-B为IRIG委员会的B标准,是转为时钟的传输指定的时钟码。国外进口装置长使用该信号输入方式对时,每秒输出一帧按秒、分、消失、日期的顺序排列的时间信息,IRIG-B信号有直流偏置(TTL)水平,1KHZ正弦调制信号、RS-422电平方式、RS-232电平方式4种形式。
用途:给某些进口保护或故障录波器对时。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-23

gps对时常用的授时方式有NTP授时、IRIG-B码、IEEE588等时间同步方式,其中有机箱式、板卡式、模块等类型。

gps对时通过接收卫星信号或各种外参考时间信号获取标准时间信息,对本地时钟进行同步,并利用内时基进行时间保持,对外输出NTP、PTP、B(DC)等时间信号。下面我们就这三种常用的授时方式进行简单的介绍。

相似回答