压力管道验收规范标准是什么

如题所述

1、压力管道验收应具备下列条件:


a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准;


b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求;


c)与管道连接的设备已安装固定完毕;


d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格;


2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求:


a)必须具有制造厂的质量合格证书;


b)材质、规格型号应符合设计文件规定;


c)无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷;


d)不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷;


e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。


3、法兰连接应满足下列要求:


a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000;


b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿入。


c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接螺母应放在设备一侧。


d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。


4、阀门安装应符合下列要求


a)检查填料,压盖螺栓应留有调节余量;


b)按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向;


c)阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;


d)阀杆及传动装置应按设计规定安装;


e)安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定;


消防管道验收标准:


1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收


2、施工单位提交的材料应包括下列内容:


a)管材材质单


b)特殊工种操作证复印件


c)隐蔽工程检查记录


d)防腐工程施工记录


e)管道系统强度及严密性试验


f)竣工图及排版图


g)设计修改文件


h)阀门试验确认表


I)管道吹扫/清洗检验记录