www问答网
所有问题
通信电缆与电力电缆可以共用电缆沟吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-02-03
可以的,通信电缆与电力电缆要分两边敷设,中间必须用钢板隔开,钢板要可靠接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/Ad3dK35K3AK5nn11n15.html
其他回答
第1个回答 2015-02-02
一般来说不可以
相似回答
十千伏
电缆可以
同时跟
通信电缆
走一条
电缆沟吗
?
答:
规定是不允许的
。如果实在是没办法必须经过这条电缆沟,要做好足够的安全防护措施!比如套管或隔离,或在电缆沟内砌筑另一条高压电缆沟用黄沙覆盖上面再扣以盖板!
请问380V
电缆与
电话
通讯电缆能不能
敷设在同一条
电缆沟
内?
答:
保证安全距离,
可以同沟敷设
通信光缆与电力电缆
同
沟
时如何采取有效的隔离措施?
答:
光纤怎么会有干扰呢?
理论上在一同走没有问题
,但是为了美观、维护、施工方便简易同沟不同管,如果是地沟类可以用金属支架分上下或左右敷设,但是铠装或内含抗拉钢丝的光纤需要接地。
请问380V
电缆和
电话
通讯电缆能否
敷设到同一条
电缆沟
内?
答:
按照规范强弱电是不宜同时敷设在一条电缆沟里的
,电信线路宜有专用电缆沟。若强弱电平行敷设,它们之间的最小净距应该大于30cm,如果达不到,可以给给强弱电线路之间加屏蔽隔板。
高低压
电缆能否
在同一个
电缆沟
内敷设?
答:
能。电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范( GB50168—2006)中规定如下:1、
电力电缆
间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆无穿管或无隔板隔开时,最小平行净距为0.5m。2、电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,最小平行净距可降低为0.1m。3、...
电缆沟
内同时敷设多根同电压等级的电缆有什么要求?
答:
(2)如果是不同用途的,之间净距大于等于500mm(例如
通信电缆和电力电缆
)(3)但是不同用途的电缆均已经穿电线管,之间净距大于等于60mm(例如通信电缆和电力电缆)
电缆沟
道支架上敷设不同电压等级的电力电缆、控制电缆的规定:高电压等级电力电缆敷设在最高层支架上,低压电力电缆依次敷设在下面,控制电缆敷设在最...
电厂
通信光缆
或电缆应釆用不同路由的
电缆沟
(竖井)进入通信机房或主控...
答:
和主线缆同沟敷设时,可能会被压坏。
通信电缆
要求受到的干扰要比较小,和主
线缆
布在一起容易受到过电压、过电流的干扰影响。
通信光缆
在室外的部分比较长,遭受雷击或产生感应雷电过电压的几率比较大,在光缆与光缆、光缆与终端盒连接的地方,容易打火引发火灾,所以要与其它线缆隔离。便于通信线路检修 ...
强电
电缆与
弱电电缆是否
可以
敷设在同一桥架内
答:
原因有良多,温度,磁场之类的。我在现场服务碰着过,用户放电缆时把一次
电缆和
二次
通讯
线离的很近,结果合闸时把微机保护的CPU插件烧坏了,后来量电压,在合闸瞬间通属讯线内感应出了不正常的电压,固然通讯线都有屏蔽层接地,但离得太近仍是有电磁干扰,放的时候最好在
电缆沟
里分层放,实在不可就...
电缆沟
的电缆敷设安装一般规范要求是什么?
答:
1、
电线电缆
型号的选择 根据用途的不同,可选用
电力电缆
、架空绝缘电缆、控制电缆等;根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。2、电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格 (导体...
大家正在搜
动力电缆和电力电缆区别
电缆沟电缆井
电缆沟放电缆多少怎么确定
电缆和控制电缆的区别
byj是电缆还是电线
电缆电压等级
电缆沟
直埋电缆沟
电缆沟干净
相关问题
高压电缆与低压电缆能放在同一个电缆沟敷设吗
十千伏电缆可以同时跟通信电缆走一条电缆沟吗?
高低压电缆能否在同一个电缆沟内敷设?
电缆沟内同时敷设多根同电压等级的电缆有什么要求
电缆沟内同时敷设多根同电压等级的电缆有什么要求?
请问380V电缆和电话通讯电缆能否敷设到同一条电缆沟内?
高、低压电缆能放同一电缆沟吗
10kv电缆和0.4kv的电缆共用一条电缆沟好吗