双电源自动转换开关是怎么工作的

如题所述

根据电源系统的不同, 以及控制负载对电源切换方式和电源恢复后的复位方式的不同要求, 双电源自动转换开关分为三种工作模式:R-自投自复、S-自投不自复(自投手复)、F-电网-发电机。
1、R-自投自复
对两路电源(分别称为常用电源和备用电源) 进行自动切换。正常状态时由常用电源供电, 当常用电源出现异常时, 经已设定的延时后自动切换至备用电源; 当常用电源恢复正常后, 经已设定的延时后由备用电源自动返回至常用电源。
2、S-自投不自复
对两路电源进行自动转换, 在常用电源出现异常时, 经已设定的延时后自动切换至备用电源, 但当常用电源恢复正常后, 不进行自动回复,可选择手动方式转换至常用电源 但当备用电源再现异常时自动切换至常用电源。
3、F-电网-发电机
对电网和发电机两路电源进行自动切换, 发电设备通常为柴油发电机组。在电网电压低于设定值时(一般为85 %额定电压) , 经发电延时指令发出发电指令(以一组常开常闭触点控制) 。当发电电压达到85 %额定电压时, 先从电网断开负载电路, 经延时发出卸载指令, 卸去次要负载(以另一组常开常闭触点控制) ,再经延时接通发电电源。当电网电压恢复正常(达到85 %额定电压以上) 后, 经延时将负载电路从发电电源断开, 再经延时, 自动切换到电网供电。

巅宏电气,以优质的服务,真诚的态度,为每位客户提供优良的产品。
双电源自动转换开关,电气火灾(防火漏电)监控系统,KB0控制与保护开关,智能照明控制系统,消防设备电源监控系统
15356|||417119
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-06
自投自复:两路电源同时接进双电源,当 A 路电源故障,接入 B 路电源,一旦 A 路电源正常后,双电源即切换到 A 路。

自投不自复:还是两路电源,A 路有故障切换到B 路,不论 A 路是否恢复,一直停留在 B 路,除非手动切换到 A 路,否则永远在 B 路。

互为备用:就是哪一路正常就用哪一路,A 路故障切换到 B 路,B 路故障切换到 A 路,A 路无故障一直使用 A 路,B 路无故障一直使用 B 路。

备注:双电源本身的切换也需要供电电源,有些是直接从市电获取,但有些是可以加装外部电源的,加装外部电源的能使双电源转换更加可靠,线路的安全性也提高不少。
第2个回答  2020-12-31

电工基础知识:实物介绍双电源自动转换开关怎样操作