柱的配筋如何计算?

如题所述

柱总配筋率计算公式:

ρ=A(s)/A。 此处括号内实为角标,下同。式中:A(s)为受拉或受压区纵向钢筋的截面面积;

配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。

剪跨比短柱不好的理由及设计中应该采取的措施:

(1)框架的柱端一般同时存在着弯矩M和剪力V,根据柱的剪跨比λ=M/`Vh_o`来确定柱为长柱、短柱和极短柱`h_o`为与弯矩M平行方向柱截面有效高度。λ>2(当柱反弯点在柱高度`H_o`中部时即`H_o`/`h_O`>4)称为长柱;1.5<λ≤2称为短柱;λ≤1.5称为极短柱。

(2)高层建筑的框架结构、框架.剪力墙结构,外框架内核心筒结构等结构中.由于 设置设备层.层高矮而柱截面大等原因,某些工程中短柱难以避免。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-13
你说手算还是PKPM?
手算大学课本混凝土设计就有,判断大偏心还是小偏心,有相应的公式计算,一般边柱为了满足建筑需要都是偏心受压,中间有可能有轴心受压,看具体情况。荷载就是恒载和活载从板传到梁上,从梁传到柱上,就这么回事。
PKPM的话,柱的计算有单偏压计算和双偏压计算,双偏压一般用于复核,也有用双偏压出图的。至于PKPM怎么计算单偏压和双偏压是这样:单偏心计算:1、按对称配筋。2、分别计算两对边的钢筋。--由N,Mx计算ASX,未考虑ASy作用;--由N,My计算ASy,未考虑ASx作用。
双偏心计算:1、按最小面积最大间距布置钢筋。2、针对所有组合的N,Mx,My验算承载力;3、若有一组不满足,分别按角筋,MX一侧、My一侧增加单根面积;4、单根面积不够,增加钢筋根数。
知道以上原理,那么就有以下结论:
同时出现两个方向弯距较大和大偏心(轴力小,弯距大)则双向配筋结果大;同时出现两个方向弯距一大一小和小偏心则单向配筋结果大;
最后说明的是,由于双向偏心布筋由程序自动先布角筋,再布x向,最后y向的内定布筋顺序,会造成y向弯距较大时,往往由于x向布筋完毕后,承载力已满足要求,y向不再布筋,从而使钢筋布置不合理,造成结果偏大,因此人工调整布筋再验算。”
相似回答