cems一般安装在烟囱什么位置

如题所述

国家标准对CEMS监测位置的规定
颗粒物CEMS的安装位置
1、颗粒物CEMS应安装在能反映颗粒物状况的有代表性的位置上,优先安装在垂直管段
2、位于所有颗粒物控制设备的下游,且监测位置处不漏风
3、光学原理的颗粒物CEMS所在测定位置没有水滴和水雾,且不受光线的影响
4、便于日常维护,安装位置易于接近,有足够的空间,便于清洁光学镜头、检查和调整光路准值、检测仪器性能和更换部件等。
5、测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径,和局上述部件上游方向不小于2倍直径处,当安装位置不能满足要求时,应尽可能选择气流稳定的断面,但安装位置前直管段的长度必须大于安装位置后管段的长度。
气态污染物CEMS的安装位置
1、位于气态污染物混合均匀的位置,该处测得的气态污染物的浓度和排放率能代表固定污染源的排放。
2、便于日常维护,安装位置易于接近,有足够的空间,便于清洁光学镜头、检查和调整光路准值、检测仪器性能和更换部件等。
3、安装位置应设置在距最近的控制装置,产生污染物和污染物的浓度或排放率可能发生变化部位下游不小于2倍烟道或管道直径。
4、离烟气排口或控制装置上游不小于半倍烟道或管道直径。
流速连续测量系统的安装位置
1、安装位置不得影响颗粒物和气态污染物CEMS的测定+
2、便于日常维护,安装位置易于接近,有足够的空间,便于检测仪器性能和更换部件等。
3、测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径,和局上述部件上游方向不小于2倍直径处,当安装位置不能满足要求时,应尽可能选择气流稳定的断面,但安装位置前直管段的长度必须大于安装位置后管段的长度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-11
简单的说就是前四后二,烟筒从地面往上算4倍直径,从烟筒口往下2倍直径之间的地方都行
第2个回答  2023-12-19
差不多在烟囱总高度的三分之一处。江苏海工重工望能帮到你。
第3个回答  2022-09-28
具体要求  应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。
测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。
 对于颗粒物 CEMS,应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 4 倍烟道 直径,以及距上述部件上游方向不小于 2 倍烟道直径处。
 对于气态污染物 CMES,应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 2 倍 烟道直径,以及距上述部件上游方向不小于 0.5 倍烟道直径处。
对矩形烟道,其当量直径 D=2AB/(A+B),式中 A、B 为边长。 当安装位置不能满足上述要求时,应尽可能选择在气流稳定的断面,但安装位 置前直管段长度必须大于安装位置后直管段的长度。 为了便于颗粒物和流速参比方法的检验和比对监测,烟气 CEMS 不宜安装 在烟道内烟气流速小于 5m/s 的位置。 每台固定污染源排放设备应安装一套烟气 CEMS。
 为了便于颗粒物和流速参比方法的检验和比对监测,烟气 CEMS 不宜安装 在烟道内烟气流速小于 5m/s 的位置。
 每台固定污染源排放设备应安装一套烟气 CEMS。
——山东新泽仪器有限公司
 若一个固定污染源排气先通过多个烟道后进入该固定污染源的总排气管 时,应尽可能将烟气 CEMS 安装在该固定污染源的总排气管上,但要便于 用参比方法检验颗粒物 CEMS 和烟气流速 CEMS。不得只在其中的一个烟 道上安装一套烟气 CEMS,将测定值的倍数作为整个源的排放结果,但允 许在每个烟道上安装相同的烟气 CEMS,测定值汇总后作为该源的排放结 果。  当烟气 CEMS 安装在矩形烟道时,若烟道截面的高度大于 4 米,则不宜在 烟道顶层开设参比方法采样孔;若烟道截面的宽度大于 4 米,则应在烟道 两侧开设参比方法采样孔,并设置多层采样平台。
相似回答