建筑防火中影响防火间距的因素有热辐射、热对流、建筑物外墙开口面积。怎么理解

如题所述

第一节建筑耐火等级一建筑耐火等级的划分1、建筑耐火等级的划分依据建筑耐火等级的划分是建筑防火技术措施中最基本的措施之一,我国的建筑设计规范把建筑物的耐火等级分为一、二、三、四级,一级最高,耐火能力最强;四级最低,耐火能力最弱。建筑物的耐火等级取决于组成该建筑物的建筑构件的燃烧性能和耐火极限。所谓建筑构件是指建筑物的墙体、基础、梁、柱、楼板、楼梯、吊顶等一系列基本组成构件。建筑构件的燃烧性能和耐火极限见表4-11)、建筑构件的燃烧性能是指由建筑构件的材料遇火反应,分为不燃烧体、难燃烧体和燃烧体三类,对建筑构件而言不燃烧体如墙柱、基础等;难燃烧体如吊架、吊顶及内部管道;燃烧体如门窗、吊顶、装饰材料等。2)、建筑构件的耐火极限:将任一建筑构件按时间—温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间称为耐火极限,以小时“h”表示。时间-温度标准曲线是指按特定的加温方法,在标准的实验室条件下,所表示的现场火灾发展情况的一条理想化了的试验曲线。该曲线以被国际标准化组织采纳,目的是为了对建筑构件的极限耐火时间有一个统一的检验标准。我国采纳了国际标准ISO834的标准火灾升温曲线。该曲线公式为T-T0=345lg(8t+1)式中t为时间,以“min”计;T为当所用时间为t时,构件所承受的温度值,以“℃”计;T0为初始温度,以“℃”计;计算时设定位20℃。下图4-1是根据国际标准火灾升温曲线公式作出的温度-时间曲线,2、耐火极限的判定条件建筑构件达到耐火极限有三个条件,即:失去支持能力;完整性;失去隔火作用时为止的这段时间;只要三个条件中达到任一个条件,就确定其达到其耐火极限了。1)、失去支撑能力:如果试件在试验中受到火焰或高温作用下,承载能力和刚度降低,截面缩小,承受不了原设计的荷载而发生跨塌或变形量超过规定数值,则表明失去支持力。2)、失去完整性:主要指薄壁分隔构件(如楼梯、门窗、隔墙、吊顶等)在火焰或高温作用下,发生爆裂或局部塌落,形成穿透裂缝或孔洞,火焰穿过构件,使其背面可染物燃烧起来。如楼板受火焰或高温作用时,完整性被破坏,火焰穿到上层房间,表明楼板的完整性被破坏。3)、失去隔火作用:主要指起分隔作用的构件失去隔热过量热传导的性能。在试验中,如果构件的背火面测得的平均温度超过140℃,或背火面任一点温度超过初始温度180℃时,均表明构件失去隔火作用。经过大量的试验验证工作,建筑构件发生三者之一时的耐火极限用时间来衡量,建筑墙体有承重墙、普通粘土墙及钢筋混凝土实体墙,它们的耐火极限分别为2.5~10.5h不等,这与墙的结构厚度有关(12cm~37cm),具体见表4-1二建筑物的耐火设计建筑的耐火设计,目的在于防止建筑物在火灾时倒塌和火灾蔓延,保障人员的避难安全,并尽量减少财产的损失。建筑物的使用功能不同、重要程度不同,层数不同的建筑物,火灾的危险性是有差异的,因此在设计上要区别对待。我国《建筑设计防火规范》中将建筑物的耐火等级分为四级,作为衡量建筑物耐火程度的分级标度,是防火技术措施中基础的措施之一。从表4-2为建筑构件的燃烧性能和耐火极限之间的关系,耐火等级高的建筑物如一、二级建筑物,发生火灾时被火烧坏、倒塌的可能性小;而耐火等级较低的建筑物火灾时往往容易造成局部或整体倒塌,火灾损失大。我国建筑的耐火设计采用耐火等级设计方法考虑温度—时间的关系及具体各构件的耐火时间来定。1、多层建筑耐火设计多层建筑耐火设计等级根据建筑物的重要性、火灾的危险性和火灾荷载等因素来选定。从表4—2可知,建筑物的耐火等级与构件的燃烧性能有相应的关系。一级耐火等级建筑物的主要构件全部为不燃烧体;二级耐火等级建筑物的主要构件除吊顶为难燃烧体外,其余为不燃烧体;三级耐火等级建筑物屋顶承重墙为燃烧体,吊顶和隔墙为难燃烧体,其余均为不燃烧体;三级耐火等级建筑物除防火墙为不燃烧体外,其余构件为难燃烧体或燃烧体。表4-1常用建筑构件的燃烧性能和耐火极限构件名称结构厚度或截面最小尺寸/cm耐火极限(h)燃烧性能承重墙普通粘土砖、混凝土、钢筋混凝土实体墙122.50不燃烧体183.50不燃烧体245.50不燃烧体3710.50不燃烧体加气混凝土砌墙102.00不燃烧体轻质混凝土砌墙121.50不燃烧体243.50不燃烧体375.50不燃烧体非承重墙非普通粘土砖墙(不包括双面抹灰厚)61.50不燃烧体123.00不燃烧体普通粘土砖墙(包括双面抹灰1.5厚)1518244.505.008.00不燃烧体不燃烧体不燃烧体粉煤灰硅酸盐砌块墙204.00不燃烧体粉煤灰加气混凝土砌块墙(粉煤灰、水泥、石灰)103.40不燃烧体充气混凝土砌块墙157.00不燃烧体木龙骨两面钉下列材料:1)钢丝网抹灰,其结构、厚度(cm)为:1.5+5(空)+1.52)板条抹灰,其结构、厚度(cm)为:1.5+5(空)+1.5——0.850.85不燃烧体不燃烧体钢龙骨两面钉下列材料:1)纸面石膏板。其结构、厚度(cm)为:1.2+4.6(空)+1.2,2×1.2+7(空)+3×1.22)双层普通石膏板,板内掺纸纤维,其结构、厚度(cm)为:2×1.2+7.5(空)+2×1.2——0.331.10不燃烧体不燃烧体菱苦土珍珠岩圆孔空心条板隔墙81.30不燃烧体钢筋混凝土大板墙(C20混凝土)6.6012.001.002.60不燃烧体不燃烧体续表4—1构件名称结构厚度或截面最小尺寸/cm耐火极限/h燃烧性能柱钢筋混凝土柱20×2020×4030×3030×5037×371.402.703.003.505.00不燃烧体不燃烧体不燃烧体不燃烧体不燃烧体钢筋混凝土园柱直径30直径453.004.00不燃烧体不燃烧体无保护层的钢柱—0.25不燃烧体有保护层的钢柱1)用普通粘土砖作保护层,其厚度为12cm2)用陶粒混凝土作保护层,其厚度为10cm3)用C20混凝土作保护层,其厚度为10cm4)用加气混凝土作保护层,其厚度为40cm5)用薄涂型钢结构防火涂料作保护层,其厚度为0.55m6)用厚涂型钢结构防火涂料作保护层,其厚度为2.00cm3.00cm2.853.002,851.001.001.501.20不燃烧体不燃烧体不燃烧体不燃烧体不燃烧体不燃烧体不燃烧体梁简支的钢筋混凝土梁1)非预应力钢筋,保护层厚度为1cm2cm2)预应力钢筋或高强度钢丝,保护层厚度为2.5cm3.0cm————1.201.751.001.20不燃烧体不燃烧体不燃烧体不燃烧体无保护的钢梁、楼梯1)用厚涂型钢结构防火涂料作保护的钢梁为2.00cm3.00cm2)用薄涂型钢结构防火涂料作保护层,其厚度为0.55m———0.251.52.001.00不燃烧体不燃烧体不燃烧体不燃烧体续表4—1构件名称结构厚度或截面最小尺寸/cm耐火极限/h燃烧性能楼板简支的钢筋混凝土楼板1)非预应力钢筋,保护层厚度为1cm2cm2)预应力钢筋或高强度钢丝,保护层厚度为1cm2cm————1.001.250.500.75不燃烧体不燃烧体不燃烧体不燃烧体四边简支的钢筋混凝土楼板,保护层厚度为1cm2cm7.08.01.401.50不燃烧体不燃烧体现浇的整体式梁板,保护层厚度为1cm2cm881.401.50不燃烧体不燃烧体简支钢筋混凝土圆孔空心楼板1)非预应力钢筋保护层厚度为2cm2)预应力钢筋混凝土圆孔楼板保护层厚度为2cm__1.250.70不燃烧体不燃烧体钢梁上铺不燃烧体楼板与屋面板时,梁、珩架无保护层_0.25钢梁上铺不燃烧体楼板与屋面板时,梁、珩架用混凝土作保护层,其厚度为2cm梁、珩架用钢丝抹灰粉刷作保护层,其厚度为2cm——2.01.0不燃烧体不燃烧体屋面板1)加气钢筋混凝土屋面板,保护层,其厚度为1.5cm2)充气钢筋混凝土屋面板,保护层其厚度为1.0cm3)钢筋混凝土方孔屋面板,保护层其厚度为1.0cm4)轻型纤维石膏屋面板————1.251.601.200.60不燃烧体不燃烧体不燃烧体不燃烧体表4-2建筑构件的燃烧性能和耐火极限之间的关系耐火等级燃烧性能和耐火极限/h构件名称一级二级三级四级墙防火墙不燃烧体4.00不燃烧体4.00不燃烧体4.00不燃烧体4.00承重墙,楼梯间、电梯井的墙不燃烧体3.00不燃烧体2.50不燃烧体2.50难燃烧体0.50非承重外墙,疏散走道两侧的隔墙不燃烧体1.00不燃烧体1.00不燃烧体0.50难燃烧体0.25房间隔墙不燃烧体0.75不燃烧体0.50难燃烧体0.50难燃烧体0.25柱支撑多层的柱不燃烧体3.00不燃烧体2.50不燃烧体2.50难燃烧体0.5支撑单层的柱不燃烧体2.50不燃烧体2.00不燃烧体2.00燃烧体梁不燃烧体2.00不燃烧体1.50不燃烧体1.00难燃烧体0.5楼板不燃烧体1.50不燃烧体1.00不燃烧体0.50难燃烧体0.25屋顶承重构件不燃烧体1.50不燃烧体0.50燃烧体燃烧体疏散楼梯不燃烧体1.50不燃烧体1.00不燃烧体1.00燃烧体吊顶(包括吊顶搁栅)不燃烧体0.25难燃烧体0.25难燃烧体0.15燃烧体通常将钢筋混凝土结构的建筑定为一、二级耐火等级;砖木结构的建筑为三级耐火建筑;木结构的建筑为四级耐火建筑。《建筑设计防火规范》中规定,重要的公共建筑一定要采用一、二级耐火等级;如通讯大楼、广播电视建筑、邮政楼,大型医院及体育馆、百货大楼等建筑。对于商店、学校、食堂、菜市场等如采用一、二级有困难时可采用三级耐火等级的建筑。对于工业建筑,耐火等级的选定主要根据火灾的危险性类别确定,一般情况下,甲、乙类生产厂房应采用一、二级耐火等级的建筑,包括锅炉房在内(若每小时燃煤锅炉的总发热量小于4t时,采用三级);丙类生产厂房的耐火等级不应低于三级建筑。2、高层民用建筑耐火等级设计高层建筑是指10层及10层以上的居住建筑,或建筑高度大于24米的公共建筑。高层建筑的功能复杂、设备繁多;一旦发生火灾,火灾的纵向蔓延迅速,而人员的疏散困难,火灾危险性大,损失惨重,因此高层建筑的耐火等级的选定更应该十分注意。高层民用建筑耐火等级主要是根据建筑类别来选定的,而建筑类别主要根据使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等来划分的。通常将高层建筑分为一类和二类建筑,具体见表4—3表4—3高层建筑分类名称一类二类居住建筑高级住宅19层及19层以上的普通住宅10~18层的普通住宅公共建筑医院1)除一类建筑以外的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸楼商住楼、图书馆、书库。2)省级以下的邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、电力调度楼3)建筑高度不超过50米的教学楼和普通的旅馆、公楼、科研楼、档案楼等高级旅馆建筑高度超过50米或每层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸楼建筑高度超过50或每层建筑面积超过1500m2的商住楼中央极和省级(含计划单列市)广播电视楼网局级和省级(含计划单列市)电力调度楼省级(含计划单列市)邮政楼、防灾指挥调度楼藏书超过100万册的图书馆、书库重要的公楼、科研楼、档案楼建筑高度超过50米的教学楼和普通的旅馆、公楼、科研楼、档案楼等《高层民用建筑设计防火规范》中对耐火等级的选定作了规定,一类建筑的耐火等级应为一级;二类建筑的耐火等级应为二级。裙房的耐火等级不应低于二级;高层建筑地下室的耐火等级应为一级。各类高层建筑构件的燃烧性能和耐火极限如表4—4表4-4高层建筑构件的燃烧性能和耐火极限耐火等级燃烧性能和耐火极限/h构件名称一级二级墙防火墙不燃烧体3.00不燃烧体3.00承重墙,楼梯间、电梯井和住宅单元之间的墙不燃烧体2.00不燃烧体2.50非承重外墙,疏散走道两侧的隔墙不燃烧体1.00不燃烧体1.00房间隔墙不燃烧体0.75不燃烧体0.50柱不燃烧体3.00不燃烧体2.50梁不燃烧体2.00不燃烧体1.50楼板、疏散楼梯,屋顶承重构件不燃烧体1.50不燃烧体1.00吊顶(包括吊顶搁栅)不燃烧体0.25难燃烧体0.253、厂房的耐火等级、层数和占地面积①各类厂房的耐火等级、层数和占地面积应符合下表4—5。②特殊贵重的仪器设备仪表等应设在一级耐火等级的建筑内。③变电所、配电站不应设在有爆炸危险的甲、乙类厂房内或贴邻建筑,但供上述甲、乙类厂房专用的10KV及以下的变电所、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可一面帖邻建造。乙类厂房的配电所必须在防火墙开洞时,应设非燃烧体的密封固定窗。④甲乙类生产不应设在地下或半地下室内。⑤厂房内设置甲乙类物品的中间仓库时,其储量不宜超过一昼夜的需求量。同时中间仓库应靠外墙布置,并应采用耐火极限不低于3h非燃烧体墙和1.5h的非燃烧体楼板与其它部分分开。⑥总储量大雨15m3的丙类液体储罐,当直埋于厂房外墙附近,且面向储罐一面的外墙为防火墙时,其防火间距可不限。中间罐的容积不应大于1.00m3,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,该房间的门应采用甲级防火门。表4—5厂房的耐火等级、层数和占地面积生产类别耐火等级最多允许层数防火分区最大允许占地面积(m2)单层厂房多层厂房高层厂房厂房的地下室和半地下室甲一级二级除生产必须采用多层者外,宜采用单层4000300030002000————乙一级二级不限6500040004000300020001500——丙一级二级三级不限不限2不限8000300060004000200030002000—500500—丁一级、二级三级四级不限31不限40001000不限2000—4000——1000——戊一级、二级三级四级不限31不限50001500不限3000—6000——1000——注:①防火分区间应用防火墙分隔。一、二级耐火等级的单层厂房(甲类厂房除外)如面积超过本表规定,设置防火墙有困难时,可用防火水幕带或防火卷帘加水幕分隔。②一级耐火等级的多层及二级耐火等级的单层、多层纺织厂房(麻纺厂除外)可按本表的规定增加50%,但上述厂房的原棉开包、清花车间均应设防火墙分隔。③一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房,其防火分区最大允许占地面积可按本表的规定增加1.5倍。④甲、乙、丙类厂房装有自动灭火设备时,防火分区最大允许占地面积可按本表的规定增加一倍;戊类厂房装有自动灭火设备时,其占地面积可不限。局部设置时,增加面积可按该局部面积的一倍计算。⑤一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,且每层人数不超过2人时,最多允许层数可不受本表限制。⑥邮政楼的邮件处理中心可按丙类厂房确定。4、高层工业建筑耐火设计高层工业建筑指建筑高度成果24米的两层及两层以上的厂房、库房,以及建筑高度超过24米的高架仓库。为了保障高层工业建筑的消防安全及火灾后能迅速修复使用,高层工业建筑的耐火等级不应低于二级,并宜采用一级。一级耐火等级建筑物的主要构件全部为不燃烧体;二级耐火等级建筑物除吊顶为难燃烧体外,其余均为不燃烧体。建筑构件的燃烧性能和耐火极限如表4—6表4-6高层工业建筑构件的燃烧性能和耐火极限耐火等级燃烧性能和耐火极限/h构件名称一级二级墙防火墙不燃烧体4.00不燃烧体4.00承重墙,楼梯间、电梯井的墙不燃烧体3.00不燃烧体2.50非承重外墙,疏散走道两侧的隔墙不燃烧体1.00不燃烧体1.00房间隔墙不燃烧体0.75不燃烧体0.50柱支撑多层的柱不燃烧体3.00不燃烧体2.50支撑单层的柱不燃烧体2.50不燃烧体2.00梁不燃烧体2.00不燃烧体1.50楼板不燃烧体1.50不燃烧体1.00屋顶承重构件不燃烧体1.50不燃烧体0.50疏散楼梯不燃烧体1.50不燃烧体1.00吊顶(包括吊顶搁栅)不燃烧体0.25难燃烧体0.255、库房的耐火等级、层数和防火分区面积库房的耐火等级、层数和占地面积应符合表4-7表4—7库房的耐火等级、层数和防火分区面积储存物品类别耐火等级最多允许层数防火分区最大允许占地面积(m2)单层库房多层库房高层库房库房的地下室和半地下室甲3、4项1、2、5、6项一级一级、二级11180750——————乙1、3、4项一级、二级三级312000500900—————2、5、6项一级、二级三级5128009001500———丙1项一级、二级三级51400012002800———150—2项一级、二级三级不限360002100480012004000—300—丁一级、二级三级四级不限31不限30002100不限1500—4800——500——戊一级、二级三级四级不限31不限30002100不限2100—6000——1000——注:①高层库房、高架仓库和筒仓的耐火等级不应低于二级;二级耐火等级的筒仓可采用钢板仓。储存特殊贵重物品的库房,其耐火等级宜为一级。②独立建筑的硝酸铵库房、电石库房、聚乙烯库房、尿素库房、配煤库房以及车站、码头、机场内的中转仓库,其建筑面积可按本表的规定增加一倍,但耐火等级不应低于二级。③装有自动灭火设备的库房,其建筑面积可按本表及注②的规定增加一倍。④石油库内桶装油品库房面积可按现行的国家标准《石油库设计规范》执行。⑤煤均化库防火分区最大允许建筑面积可为12000m2,但耐火等级不应低于二级。三建筑物的防火间距确定建筑物的耐火等级的目的主要是使不同用途的建筑物具有与之相适应的耐火安全设施。建筑物不但要考虑本身的耐火强度,还要考虑周边建筑的防火要求,所以就出现了建筑物之间的防火间距,它可以有效防止火灾蔓延扩大。1、定义:为阻止建筑物之间的火势蔓延,建筑物之间留出的安全距离称为防火间距。2、影响因素:影响建筑物之间的防火间距的因素很多,如热辐射,热对流,方向,风速,燃烧性能以及其开口面积大小,相邻建筑物高度,消防车到达时间及扑救情况等均影响建筑物之间的防火间距。1)、单、多层民用建筑物的防火间距见表4-8表4-8民用建筑的防火间距耐火等级一、二级三级四级一、二级679三级7810四级91012另外,几种特殊情况的民用建筑的防火间距,可参照下面确定①两座耐火等级为一、二级的不同高度的相邻建筑物,当较低建筑物的一面为防火墙,且屋顶的耐火极限不小于1h,防火间距可以减少3.5米。相邻两座建筑物,如较高建筑物起火时,火焰不致向较低一面建筑物窜出和落下,其防火间距亦可相对减少不小于3.5米。②两座建筑物相邻较高的一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座为一、二级耐火等级建筑的屋面15m范围内的墙为防火墙且不开设门窗洞口时,其防火间距可不限。③当两座建筑物相邻两面外墙为不燃烧体,且无外露的燃烧体屋檐,若外墙全部不开设洞口有困难,则允许每一面外墙开设门窗洞口的面积之和不超过该外墙面积的5%,且两门窗不是正对开设,这时防火间距可按上表4-8的规定减少25%。例:甲、乙建筑物均为二级耐火等级,甲建筑物山墙的高度为10米,宽为12米,乙建筑物的长×宽=12m×12m,各墙面允许开设门窗孔洞为多少m2,其防火间距为多少m?解:甲建筑物山墙允许开设门窗孔洞面积≤10×12×5%=6m2乙建筑物山墙允许开设门窗孔洞面积≤于12×12×5%=7.2m2其防火间距为6×(1-25%)=4.5m④民用建筑及终端变电所,燃煤炉锅房(单台蒸发量小于等于4吨,总蒸发量小于等于12吨)的防火间距按表4-8,若超过蒸发量按工业厂房间距执行。⑤对于层数小于6层,且耐火等级为一、二等级的数座住宅,若占地面积的总和不超过2500m2,则可成组布置(小区),组内建筑之间平行的距离不小于4米。组与组或与相邻建筑之间的防火间距仍不应小于表4—8的规定。2)、高层建筑的防火间距:高层民用建筑之间以及与其它民用建筑之间的防火间距,不应小于表4-9的规定表4-9高层建筑之间或与其它民用建筑之间的防火间距建筑种类高层建筑裙房其它民用建筑耐火等级一、二级三级四级高层建筑13991114裙房96679①防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算。当外墙有突出可燃构件时,应从其突出的部分外檐算起。②两座高层建筑相邻较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑物面高15米并在此以下范围内的墙不开设门、窗洞口的防火时,其间距可不限。③相邻的两座高层建筑,当相邻较高一面外墙为耐火极限不低于2h,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不小于4米。④相邻的两座高层建筑,较高一座的屋顶不开设天窗,屋顶承重构件的耐火极限不低于1h。且比相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4米。3)、厂房、库房的防火间距低层厂房及库房之间的防火间距不应小于表4—10的规定。①甲类厂房之间及其它厂房之间的防火间距,应按本表增加2米。乙类物品库房与重要公共建筑之间防火间距不宜小于30米,与其它民用建筑不宜小于25米。②戊类厂房、库房之间及其它厂房、库房之间的防火间距,应按本表减少2米。③高层厂房、高层库房之间及其与其它厂房、库房之间的防火间距,应按本表增加3米。表4-10厂房与库房的防火间距一、二级三级四级一、二级101214三级121416四级141618④两座厂房或库房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距可不限,但甲类厂房之间≮4米。⑤两座耐火等级为一、二级的厂房,较低一座墙为防火墙时,且屋面耐火极限≮1h时,其防火间距均可相应减少,但甲、乙类厂房≮6米;丙、丁、戊类厂房≮4米。⑥两座耐火等级为一、二级的厂房,当相邻较高一面的外墙的门窗等开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减小,但甲乙类厂房≮6米,丙、丁、戊类厂房≮4米。⑦两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为非燃烧体,如无外露的燃烧屋檐,当每面外墙上的门窗洞口面积之和各不超过该外墙面积的5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表减少25%。⑧甲类物品库房与其它建筑物的防火间距不应小于下表4—11表4—11甲类物品库房与其它建筑物的防火间距储存物品类别防火储量(t)建筑物名称间距(m)甲类3、4项1、2、5、6项551010民用建筑、明火或散发火花地点30402530其它建筑耐火等级一、二级三级四级152012152025152025302525注:①甲类物品库房之间的防火间距不应小于20米,但本表第3、4项物品储量不超过2t,第1、2、5、6项物品储量不超过5t时,可减少为12米。②甲类物品库房与重要的公共建筑的防火间距不应小于50米。还有各种各样的防火间距,如从配电站与建筑物、堆厂之间的防火间距,汽车加油站、地下油罐建筑物的防火间距详细见第五章第二节中祥述。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-31
1、定义:
热传导是介质内无宏观运动时的传热现象,其在固体、液体和气体中均可发生,但严格而言,只有在固体中才是纯粹的热传导,而流体即使处于静止状态,其中也会由于温度梯度所造成的密度差而产生自然对流,因此,在流体中热对流与热传导同时发生。
热对流又称对流传热,指流体中质点发生相对位移而引起的热量传递过程,是传热的三种方式之一。
热辐射,物体由于具有温度而辐射电磁波的现象。热量传递的3种方式之一。一切温度高于绝对零度的物体都能产生热辐射,温度愈高,辐射出的总能量就愈大,短波成分也愈多。
2、区别:热传导是热能从高温向低温部分转移的过程;热对流是热量通过流动介质传递的过程;热辐射是物体由于具有温度而辐射电磁波的现象,是在真空中唯一的传热方式。本回答被网友采纳

23年二级建造师-新考季备考指导课

精编干货 高效通关

¥1元/科

23年一级建造师-备考资料大礼包

备考提速 精华知识点

¥1元/科

2021一级造价师-密训抢分

密训抢分冲刺

¥0元

2021一消名师100节精品课

超值体验,轻松取证

¥0元

2021年中级经济师-强化进阶体验课

知己知彼,三步破局

¥1元

2022年高级经济师-基础重塑课

基础重塑 高效备考

¥0元

2021健康管理师超值教程大礼包

教程课题一站式配齐

¥39元

四级人力资源管理师-备考指导

轻松入门人力资源师

¥0元

    在线客服官方服务
      官方网站精华资料免费直播课免费领课领优惠券考试日历
相似回答