www问答网
所有问题
火灾报警红外探测离地最小距离
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-09-25
没æè¿ç¦»å°æå°è·ç¦»æ¦å¿µã
ä½ è¯´çåºè¯¥æ¯çº¿åå ææçç«ç¾æ¢æµå¨ï¼å®è£ æé«åº¦éå¶ä»¥åæ¢æµè·ç¦»æéå¶ãä½å®è£ 离å°æå°è·ç¦»è¿æ²¡æå¬è¿ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/Ad5ndKW55K31ndnnW55.html
相似回答
红外火灾
感应器安装有什么要求吗?
答:
1、当探测区域的高度不大于20米时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3-1米
,当大于20米时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过20米。2、发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100米。3、相邻两组探测器光束轴线的水平距离不应大于14米,探测器光束轴线至侧墙水平距离不应大于7米,且...
线型光束感烟
探测
器的安装应符合什么规定
答:
3. 相邻两组探测器的水平距离不应大于14米,探测器至侧墙水平距离不应大于7米,且不应小于0.5米
。探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100米。4. 探测器应设置在固定结构上。5. 探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源直接照射。6. 选择反射式探测器时,应保证在反射板与探测器之间...
火灾报警红外探测离地最小距离
答:
没有这离地最小距离概念
。你说的应该是线型光束感烟火灾探测器,安装有高度限制以及探测距离有限制。但安装离地最小距离还没有听过。
火灾报警
控制器在墙上安装时,高度如何规定
答:
火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166·2007 3.3.1
火灾报警
控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防 联动控制器等控制器类设备(以下称控制器)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作
距离
不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜...
消防
监控 烟杆
报警
安装对安装公司有哪些要求
答:
红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3-1.0米,距地高度不宜超过20米。相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于14米。
探测器至侧墙水平距离不应大于7米,且不应小于0.5米
。探测器的发射器和接收器之间的距离
不宜超过100米
。三、手动火灾报警按钮 每个防火分区应至少设置一个...
火灾
自动
报警
个部件安装高度
答:
规范标准是死的。具体的安装高度还是要以设计图纸为准的,如果设计图纸没有明确切设计方不给答复的话,可以按照标准规范执行。
火灾
自动
报警
系统施工及验收规范-GB 50166-2007
红外
对射
报警报警
系统
答:
你要问什么?
红外
对射就是主动红外入侵
探测
器,它一般作为周界的安全防范。具体有单光束、双光束、和多光束。它有一个发送端和一个接收端。它的原理是当发送端的红外被物体遮挡时(接收端没有收到信号,如有人翻墙),就发出
报警
。具体的遮光面积和遮光时间可作为它的探测灵敏度。接警需要一个报警控制...
消防报警
系统安装规范要求
答:
2. 线型火灾探测器的安装:- 线型红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3至1.0米,距地高度不宜超过20米。- 相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离一般不应大于14米。- 发射器和接收器之间的距离
不宜超过100米
或设备允许值。- 缆式线型感温探测器在电缆桥架或变压器等设备上设置时...
下列关于
火灾
自动
报警
系统
探测
区域划分说法错误是( )。
答:
【答案】:B 根据《火灾自动
报警
系统设计规范》GB50116—20133.3.2,探测区域划分应符合下列规定:1)探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域面积不宜超过500m2;从主要入口能看清其内部,且面积不超过1000m2房间,也可划为一个探测区域。2)
红外
光束感烟
火灾探测
器和缆式线型感温火灾探测器...
大家正在搜
红外探测器的探测距离
点到圆的最大距离和最小距离
探测距离与识别距离
金属探测器距离多远能探测到
什么是雷达最小探测距离
红外热成像探测距离
红外探测距离有多远
地面雷达探测距离
警戒雷达探测距离