你好,变压器离我厂一公里,到我电压380v,一旦开电机立马降到350v左右,用稳压器有用吗?

如题所述

稳压器并不好用,尤其是在较大功率负荷时。

解决的方法有两个,也可以同时使用:

1、检查变压器低压测得电压,如果只有380V,应该调整变压器的档位,使其二次电压达到400V。因为变压器作为电源点,出口电压应比负荷端电压高出5%,才能满足供电可靠性的要求,这是系统对电源的基本要求,必须满足。

2、增加你的电源进线截面积。从380V降到350V,说明输电线路压降过大,不但影响设备运行,而且可能输电线路发热严重,主要原因就是截面积太小了。

两种方法比较,第一个方法简单而且不用花钱,应首先使用,如果仍然不满足要求,考虑花钱增大线路截面积。出现上述现象不是电压不稳的原因,而是负荷较大、造成线路压降过大,稳压器不能解决根本问题。这样不用考虑稳压器的事情,而且稳压器本身并不可靠。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-10
有用。但大功率稳压器,远不如装变压器来得简单,成本更低。
第2个回答  2021-08-10
能用380V电的设备功率一般功率都比较大,最少都是千瓦级以上。千瓦级以上的稳压器,造价非常高,而且还不好用。
唯一解决的办法就是加粗电源线,使电路压降到最低。
第3个回答  2021-08-10
只要稳压器功率大小能胜任,质量好的稳压器,确切地讲,能用,效果肯定不错,若是质量差的稳压器,那效果就不理想了。作用就不大了。
第4个回答  2021-08-10
这个一般来说,路线传输1公里,电压降压30伏是很正常的。你购买一个调压稳压器就可以,功率够就行,没啥问题的。